TECO TP02-60MR Корея,какой софт компа для работы?

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
andrei2147
Posts: 5
Joined: Thu Dec 17, 2015 7:22 am

TECO TP02-60MR Корея,какой софт компа для работы?

Post by andrei2147 » Thu Dec 17, 2015 8:13 am

Всем привет, на маятниковой пиле,имеется устаревший контроллер TP02-60MR с панелькой OP06.
Выдаёт ошибку "PLC-OP timeout".При передёргивании питания связь восстанавливается но на контроллере горит ERR.Внутри батарейка на 3в ,выдаёт 0,8 вольт.Менять пока боюсь-хотел слить логику.Кто знает какой софт для компа?
На сайте производителя только новый контроллер TP03.
http://www.taian-technology.com/goods/show/195

Производители пилы говорят что надо купить новый контроллер и написать логику.
И мануал нашёл только на португальском.

wiener
Posts: 167
Joined: Tue Jul 20, 2010 1:20 pm

Re: TECO TP02-60MR Корея,какой софт компа для работы?

Post by wiener » Wed Dec 23, 2015 10:36 am

Soft PC12 Design Center для TP02 http://www.weg.net/files/products/WEG-s ... ues-br.zip

Для TECO TP03 Soft сдесь http://globalsa.teco.com.tw/support_dow ... x?KindID=9
мануал русскоязычный http://euroec.by/assets/files/teco/TP03 ... ual_ru.pdf
andrei2147 wrote:Производители пилы говорят что надо купить новый контроллер и написать логику.
Если писать логику с нуля,то можно присмотреть аналоги PLC других производителей..
Приоритет:доступность,цена,поддержка производителя.

Serge_n
Posts: 131
Joined: Tue Feb 27, 2007 7:57 pm
Location: South Ukraine

Re: TECO TP02-60MR Корея,какой софт компа для работы?

Post by Serge_n » Wed Dec 23, 2015 3:27 pm

andrei2147 wrote:При передёргивании питания связь восстанавливается но на контроллере горит ERR. Внутри батарейка на 3в ,выдаёт 0,8 вольт.Менять пока боюсь-хотел слить логику.
Если программа "держалась на батарейке", то скорее всего её уже нет. Иначе, с чего бы программе не запускаться?

wiener
Posts: 167
Joined: Tue Jul 20, 2010 1:20 pm

Re: TECO TP02-60MR Корея,какой софт компа для работы?

Post by wiener » Wed Dec 23, 2015 4:34 pm

Serge_n wrote: Иначе, с чего бы программе не запускаться?
Ну например "обнулились" уставки регистров "реманентной памяти" или слетели настройки (параметры)коммуникации.
Подробно про распределение памяти можно посмотреть в разделе 11 мануала(на португальском)
http://ecatalog.weg.net/files/wegnet/WE ... ues-br.pdf
andrei2147 wrote: на маятниковой пиле,.
Что за пила,если не секрет?

andrei2147
Posts: 5
Joined: Thu Dec 17, 2015 7:22 am

Re: TECO TP02-60MR Корея,какой софт компа для работы?

Post by andrei2147 » Thu Dec 24, 2015 8:00 am

Спасибо нашёл, пилы С-420NC такой старой уже нет в каталоге вот отсюда куплена:
там другая под этим названием.
http://www.irlen.ru/catalog/lentochnopi ... riya-c-nc/
подцепился всё равно не коннектится.
Контроллер другой,конечно можно но без старой логики надо самому сочинять новую.

vlad2006gr
Posts: 1032
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: TECO TP02-60MR Корея,какой софт компа для работы?

Post by vlad2006gr » Fri Dec 25, 2015 9:40 am

andrei2147 wrote:подцепился всё равно не коннектится.
- Это подключились к контроллеру? Если сдохла батарейка, то кратковременное передергивание питания обычно не сбрасывает программу. Хватает емкостей внутри ПЛК. Пробуйте заменить батарею не выключая контроллера, и скачать из него программу. Если в ней ничего нет, искать специалиста по написанию программы ЧПУ и программированию контроллера.

andrei2147
Posts: 5
Joined: Thu Dec 17, 2015 7:22 am

Re: TECO TP02-60MR Корея,какой софт компа для работы?

Post by andrei2147 » Sun Dec 27, 2015 7:23 am

Припаял сначала новую потом откусил старую батарею,после этого вообще всё померло .
Таймаут постоянно и не коннектится, будем новый контроллер ставить.

Serge_n
Posts: 131
Joined: Tue Feb 27, 2007 7:57 pm
Location: South Ukraine

Re: TECO TP02-60MR Корея,какой софт компа для работы?

Post by Serge_n » Sun Dec 27, 2015 7:41 am

andrei2147 wrote:Припаял сначала новую потом откусил старую батарею,после этого вообще всё померло .
Таймаут постоянно и не коннектится, будем новый контроллер ставить.
Что значит "всё померло"? Оно же и так было "померлым".
Вы всегда всё делаете не так, как требуется?
Достаточно было, при включенном питании, отключить старую батарейку, а потом подключить новую.
Вы уверены, что установкой нового PLC Вы решите проблему коннекта? И программу писать не надо будет?
Извините, но сейчас Ваши действия выглядят как ремонт "методом тыка", даже не научного.
Даже не знаю чем помочь. Мы ничего не знаем о том, как Вы пытаетесь коннектится, правильно ли изготовлен кабель связи или он родной? Правильно ли настроены порты (номера портов)?

andrei2147
Posts: 5
Joined: Thu Dec 17, 2015 7:22 am

Re: TECO TP02-60MR Корея,какой софт компа для работы?

Post by andrei2147 » Sun Dec 27, 2015 9:35 am

Вы сами коннектились софтом от бразильского контроллера к корейскому(вроде похожему) по инструкции на португальском ?
Тогда будем конктретно обсуждать.
Да, сделал RS-422 (четыре провода) подключил к виндк ХР через адаптер,по умолчанию COM3.
http://www.ironlogic.ru/il.nsf/htm/ru_usb485

wiener
Posts: 167
Joined: Tue Jul 20, 2010 1:20 pm

Re: TECO TP02-60MR Корея,какой софт компа для работы?

Post by wiener » Sun Dec 27, 2015 11:25 am

andrei2147 wrote:Вы сами коннектились софтом от бразильского контроллера к корейскому(вроде похожему) по инструкции на португальском ?
Тогда будем конктретно обсуждать.
Есть вообще "noname"
Spoiler
Show
Image
В азии TAIAN,в европе TECO,в Бразилии похоже WEG(rebranding)
А что обсуждать конкретно?
andrei2147 wrote:по инструкции на португальском ?
Хорошо,что не на китайском.
Официальный, государственный язык Бразилии — португальский :D
Параметры порта RS422 конфигурируются системным регистром WS041
RS485 в регистре WS043
Spoiler
Show
Image

andrei2147
Posts: 5
Joined: Thu Dec 17, 2015 7:22 am

Re: TECO TP02-60MR Корея,какой софт компа для работы?

Post by andrei2147 » Mon Dec 28, 2015 6:15 pm

Как увидеть системный регистр если не могу законнектиться ?

Victor72
Posts: 1
Joined: Fri Mar 18, 2022 7:07 am

Re: TECO TP02-60MR Корея,какой софт компа для работы?

Post by Victor72 » Fri Mar 18, 2022 7:14 am

wiener wrote:
Wed Dec 23, 2015 10:36 am
Soft PC12 Design Center для TP02 http://www.weg.net/files/products/WEG-s ... ues-br.zip

Для TECO TP03 Soft сдесь http://globalsa.teco.com.tw/support_dow ... x?KindID=9
мануал русскоязычный http://euroec.by/assets/files/teco/TP03 ... ual_ru.pdf
andrei2147 wrote:Производители пилы говорят что надо купить новый контроллер и написать логику.
Если писать логику с нуля,то можно присмотреть аналоги PLC других производителей..
Приоритет:доступность,цена,поддержка производителя.
Добрый день!
Так где все-таки можно скачать софт СР12 для ТР02-28,по указанной ссылке вылазит куча загрузок с сайта WEG, ничего даже близко подходящего там нет. У нас контроллер TP02-28MR после замыкания выхода 24В встал в "паузу",то есть индикатор "RUN" мигает и все, никакие выходные реле не замыкаются. На входные сигналы реагирует загоранием соответствующих светодиодов входов.
Помогите пожалуйста оживить контроллер если есть возможность.

andreyit
Posts: 202
Joined: Wed Dec 26, 2018 5:39 pm

Re: TECO TP02-60MR Корея,какой софт компа для работы?

Post by andreyit » Tue Sep 13, 2022 7:13 pm

Лучше поздно чем никогда.
tp02. pc12
tp03. Хоть и называется AP-PCLINK.

Post Reply