Здравствуйте,
вопрос к знающим по программированию контроллеров Vipa в среде Tia portal, а именно при создании проекта есть список ПЛК от Сименс но перечня ПЛК Vipa в нем нет, хоть GSD файлы ВИПЫ установил, как тут быть??? Заранее спс.

Re: Vipa и Tia portal

Posted: Fri Mar 31, 2017 4:43 am
by Ryzhij
Чтобы Сименс поддерживал работу своей IDE с процессорами конкурента?
Нонсенс!
Это было в Step7, когда Siemens ещё не начинал "крестовый поход" на Vipa, но сейчас?!

Re: Vipa и Tia portal

Posted: Fri Mar 31, 2017 5:40 am
by a_gricaj
но есть же GSD файлы, и в каталоге - ЦПУ и модули от випы появились после установки GSD (но в стойку не лезет цпу от випы). А про конкуренцию вообще слышал байку, что Vipa это способ обкатки технологий Сименсом - так сказать, чтобы не портить имя Сименсу.

Re: Vipa и Tia portal

Posted: Fri Mar 31, 2017 7:30 am
by Ryzhij
a_gricaj wrote:но есть же GSD файлы, и в каталоге - ЦПУ и модули от випы появились после установки GSD (но в стойку не лезет цпу от випы).
Не путайте зелёное с квадратным.
GSD-файл необходим для работы устройства в сети профибас/профинет, и не имеет никакого отношения к способности IDE компилировать исполняемый код под конкретный CPU.
a_gricaj wrote:А про конкуренцию вообще слышал байку, что Vipa это способ обкатки технологий Сименсом - так сказать, чтобы не портить имя Сименсу.
Как же! Пока Vipa разрабатывала для него коммуникационные модули Семёна всё устраивало, но стоило им выпустить свои CPU - началась война.
Vipa загнобили до того, что она сбежала под крыло Yaskawa.

Re: Vipa и Tia portal

Posted: Thu Apr 06, 2017 10:38 am
by Marrenoloth
Если я правильно помню, то под конкретные контроллеры VIPA надо собирать конкретное эквивалентное железо SIemens. Например, 314 + CP-шник. Посмотрите внимательно мануал к вашей VIPA.

Re: Vipa и Tia portal

Posted: Fri Apr 07, 2017 2:07 pm
by wiener
Так вроде в степе как раз и сажали випу на шину profibus DP через GSD.
Вот и мануал об этом говорит. http://www.cta.ru/cms/f/382077.pdf
Marrenoloth wrote:под конкретные контроллеры VIPA надо собирать конкретное эквивалентное железо SIemens.

Re: Vipa и Tia portal

Posted: Mon Apr 10, 2017 5:04 am
by aipik

Re: Vipa и Tia portal

Posted: Mon Apr 10, 2017 1:17 pm
by Marrenoloth
Да, именно! Так же как в мануале от CTA в п.4 выбирали конкретный контроллер Сименса в рейку s7-300. Т.е. Сименс думает, что мы программируем S7-315 какой-нибудь. Периферия, GSD и далее для программирования базового модуля не нужны и зависят от конкретной сети.

Re: Vipa и Tia portal

Posted: Tue Apr 11, 2017 3:36 pm
by a_gricaj
СПС за ответы,
но
вот документ от Випы в котором описано конфигурирование в тиа портале стр.178 http://www.vipa.com/uploads/tx_sbdownlo ... -40_01.pdf
в котором не указано нифига о втором виртуальном СР как сдесь http://www.cta.ru/cms/f/382077.pdf (хотя тут для Step7)
А я имею вот такую ситуацию со вторым СР:
Image

Может кто сталкивался с подобной проблемой???

Re: Vipa и Tia portal

Posted: Sun Sep 04, 2022 9:08 am
by Alex_Kuz
Добрый день! Приобрели контроллер Vipa CPU-315 4PN33 (аналог Siemens CPU 315-2PN/DP (+ коммуникационный процессор). Vipa имеет разъема rj-45. В момент разработки программы периодически бывали случаи, когда залить программу можно было только через 1 порт, а перейти в онлайн только через 2 порт. Через время проблема пропала, и удавалось обходиться только портом 1. После запуска системы в производство, спустя 2 недели, проблема вновь вернулась, однако сейчас подключиться в онлайн не удается ни через какой порт. Через 1 порт TIA находит устройство, но подсвечивает его адрес красным и не дает подключиться. Через второй порт находит, дает начать подключение, но отваливается до перехода в онлайн. Пока подключаемся по MPI.

Есть ли мысли, с чем это может быть связано?

Также, немного позже, в тот же день, произошло отключение трех удаленных устройств, которые опрашивал контроллер по Profinet. Устройства: ICP DAS (шлюз). Возобновить связь с устройствами получилось только после отключения контроллера от питания на несколько секунд. В связи с этим и решили поднять данный вопрос, так как если такая ситуация произошла, то она может повториться вновь.