Author:  U_s_e_r_name [ Sun Mar 26, 2017 1:30 pm ]
Post subject:  Premium + ATV71 + ModBus Serial

Всем привет. Есть задача: мне необходимо связать ПЛК Modicon TSX3634 Premium с ПЧ Altivar 71 по rs485 по протоколу modbus. Уже весь интернет обшарил, понял только, какую карту мне надо использовать (в моем случае TSX SCP 114), и что нужно использовать блоки READ_VAR и WRITE_VAR. Вот только не могу понять какие параметры в эти блоки забивать, и как настраивается сам ПЧ. Вопрос: что я должен забить в блоки READ_VAR и WRITE_VAR, чтобы в нужный момент времени на пч задавалась нужная скорость????? Можете подсказать?! Если возможно, то пример программы, я был бы очень благодарен.

Author:  haziev123 [ Tue Mar 28, 2017 5:24 pm ]
Post subject:  Re: Premium + ATV71 + ModBus Serial

Если в кратко то:
1. Для ПЧ Настроить параметры адреса,скорости и т.д. в разделе COM-.
2. Не знаю как в Premium, а для M340 есть отличный мануал "Modicon m340 with unity pro serial link user manual".

Author:  vlad2006gr [ Wed Mar 29, 2017 10:56 pm ]
Post subject:  Re: Premium + ATV71 + ModBus Serial

U_s_e_r_name wrote:
в моем случае TSX SCP 114
про это забудьте, если хотите добиться нормальной работы в условиях индустриальных помех и длинных линий связи. Лучше использовать современное оборудование типа PowerLogic EGX100- Ethernet gateways.

Author:  a3plc [ Thu Jul 13, 2017 7:59 am ]
Post subject:  Re: Premium + ATV71 + ModBus Serial

U_s_e_r_name wrote:
Всем привет. Есть задача: мне необходимо связать ПЛК Modicon TSX3634 Premium с ПЧ Altivar 71 по rs485 по протоколу modbus. Уже весь интернет обшарил, понял только, какую карту мне надо использовать (в моем случае TSX SCP 114), и что нужно использовать блоки READ_VAR и WRITE_VAR. Вот только не могу понять какие параметры в эти блоки забивать, и как настраивается сам ПЧ. Вопрос: что я должен забить в блоки READ_VAR и WRITE_VAR, чтобы в нужный момент времени на пч задавалась нужная скорость????? Можете подсказать?! Если возможно, то пример программы, я был бы очень благодарен.



Решили ли вы этот вопрос?

Мы управляем ПЧ Altivar 31 (312), 32, 58, 71, 61, 630.
Используем ПЛК DirectLogic: 205 (250(-1),260), 06 . Думаю другие ПЛК могут также управлять.

Используется слово управления CMD(16bit), + его адрес в ПЧ (например для atv31, 71: W8501 = 20465 OCT) и заданная частота: LSP (0 Hz) - HSP (50.0 Hz) , верхний предел ограничивается параметром tFr (Max frequency).