Всем привет. Есть задача: мне необходимо связать ПЛК Modicon TSX3634 Premium с ПЧ Altivar 71 по rs485 по протоколу modbus. Уже весь интернет обшарил, понял только, какую карту мне надо использовать (в моем случае TSX SCP 114), и что нужно использовать блоки READ_VAR и WRITE_VAR. Вот только не могу понять какие параметры в эти блоки забивать, и как настраивается сам ПЧ. Вопрос: что я должен забить в блоки READ_VAR и WRITE_VAR, чтобы в нужный момент времени на пч задавалась нужная скорость????? Можете подсказать?! Если возможно, то пример программы, я был бы очень благодарен.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Mar 28, 2017 5:24 pm 

Joined: Tue Oct 08, 2013 2:14 pm
Posts: 4
Если в кратко то:
1. Для ПЧ Настроить параметры адреса,скорости и т.д. в разделе COM-.
2. Не знаю как в Premium, а для M340 есть отличный мануал "Modicon m340 with unity pro serial link user manual".


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Mar 29, 2017 10:56 pm 

Joined: Tue Nov 20, 2007 10:08 pm
Posts: 750
Location: Belarus
U_s_e_r_name wrote:
в моем случае TSX SCP 114
про это забудьте, если хотите добиться нормальной работы в условиях индустриальных помех и длинных линий связи. Лучше использовать современное оборудование типа PowerLogic EGX100- Ethernet gateways.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Jul 13, 2017 7:59 am 

Joined: Fri May 24, 2013 9:01 am
Posts: 3
U_s_e_r_name wrote:
Всем привет. Есть задача: мне необходимо связать ПЛК Modicon TSX3634 Premium с ПЧ Altivar 71 по rs485 по протоколу modbus. Уже весь интернет обшарил, понял только, какую карту мне надо использовать (в моем случае TSX SCP 114), и что нужно использовать блоки READ_VAR и WRITE_VAR. Вот только не могу понять какие параметры в эти блоки забивать, и как настраивается сам ПЧ. Вопрос: что я должен забить в блоки READ_VAR и WRITE_VAR, чтобы в нужный момент времени на пч задавалась нужная скорость????? Можете подсказать?! Если возможно, то пример программы, я был бы очень благодарен.



Решили ли вы этот вопрос?

Мы управляем ПЧ Altivar 31 (312), 32, 58, 71, 61, 630.
Используем ПЛК DirectLogic: 205 (250(-1),260), 06 . Думаю другие ПЛК могут также управлять.

Используется слово управления CMD(16bit), + его адрес в ПЧ (например для atv31, 71: W8501 = 20465 OCT) и заданная частота: LSP (0 Hz) - HSP (50.0 Hz) , верхний предел ограничивается параметром tFr (Max frequency).


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version