PLC5 rack fault
Posted: Wed Dec 21, 2016 8:14 am
Здравствуйте!
Процессор L40B
Возникает неисправность рэка 10 (устанавливается бит S:32/0)
На канале 2А (сканер - 230KB) подключено 4 привода:
2 - 1336 force drive (рэк 5, 6)
2 - PowerFlex 700s (рэк 7, 10)
В руководстве пользователя написано, что это аппаратный сбой.
Какие предпринимались действия: Перезаливал проект привода/контроллера,менял привод, менял модуль 20-comm-R, заменил резистор 82 Ом (привод стоит последним), проверил провода..
Неисправность возникает периодически (закономерности нет никакой оборудование может работать час, а может неделю)и логика программы останавливает работу привода. На приводе неисправностей нет никаких.
P/S на этом контроллере возникают периодически проблемы при работе в онлайн режиме и при программировании в онлайн...возникает ошибка time out error 0 ... пробовал использовать разные адаптеры для программирования - тот же результат...
Подскажите пожалуйста в чем проблема
Процессор L40B
Возникает неисправность рэка 10 (устанавливается бит S:32/0)
На канале 2А (сканер - 230KB) подключено 4 привода:
2 - 1336 force drive (рэк 5, 6)
2 - PowerFlex 700s (рэк 7, 10)
В руководстве пользователя написано, что это аппаратный сбой.
Какие предпринимались действия: Перезаливал проект привода/контроллера,менял привод, менял модуль 20-comm-R, заменил резистор 82 Ом (привод стоит последним), проверил провода..
Неисправность возникает периодически (закономерности нет никакой оборудование может работать час, а может неделю)и логика программы останавливает работу привода. На приводе неисправностей нет никаких.
P/S на этом контроллере возникают периодически проблемы при работе в онлайн режиме и при программировании в онлайн...возникает ошибка time out error 0 ... пробовал использовать разные адаптеры для программирования - тот же результат...
Подскажите пожалуйста в чем проблема