 Post subject: PLC5 rack fault
PostPosted: Wed Dec 21, 2016 11:14 am 

Joined: Thu Aug 13, 2015 3:51 pm
Posts: 11
Здравствуйте!

Процессор L40B
Возникает неисправность рэка 10 (устанавливается бит S:32/0)
На канале 2А (сканер - 230KB) подключено 4 привода:
2 - 1336 force drive (рэк 5, 6)
2 - PowerFlex 700s (рэк 7, 10)
В руководстве пользователя написано, что это аппаратный сбой.
Какие предпринимались действия: Перезаливал проект привода/контроллера,менял привод, менял модуль 20-comm-R, заменил резистор 82 Ом (привод стоит последним), проверил провода..
Неисправность возникает периодически (закономерности нет никакой оборудование может работать час, а может неделю)и логика программы останавливает работу привода. На приводе неисправностей нет никаких.

P/S на этом контроллере возникают периодически проблемы при работе в онлайн режиме и при программировании в онлайн...возникает ошибка time out error 0 ... пробовал использовать разные адаптеры для программирования - тот же результат...

Подскажите пожалуйста в чем проблема


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: PLC5 rack fault
PostPosted: Wed Dec 21, 2016 2:02 pm 

Joined: Thu Aug 13, 2015 3:51 pm
Posts: 11
последнее время оборудование останавливается раз в час....


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: PLC5 rack fault
PostPosted: Thu Dec 22, 2016 4:29 pm 

Joined: Thu Aug 13, 2015 3:51 pm
Posts: 11
случайно получилось увидеть на панели привода сообщение: DPI error Port 05 Message Timed Out

Я так полагаю, что возникла какая-то неисправность между приводом и модулем 20-comm-R ...
сбросил все события в модуле через панель, ждем следующей остановки...

Подскажите такой момент, если переключатели sw7 и 8 на модуле 20-comm-R выключены, и адрес выставлен переключателями, то адрес в параметре 3 (RIO Addr Cfg) уже не важно каким будет..так?сейчас физический (на переключателях) и программный адреса почему-то не совпадают...на соседних приводах и программные и физические адреса совпадают при одинаковых настройках переключателей 20-comm-R


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: PLC5 rack fault
PostPosted: Tue Jan 17, 2017 9:03 am 

Joined: Thu Aug 13, 2015 3:51 pm
Posts: 11
Здравствуйте!!

В общем проблема так и не решилась...после замены 20-comm-R (после разборки модуля заметил выгоревшую микросхему)отработали неделю без остановок, и после двухнедельного простоя оборудования снова началось тоже самое - на приводе стали появляться сообщения(события) Online@500kbps, Type 0 login, DL Time Flt ... в чем причина данных неисправностей?


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version