Не получается считать данные с аналоговой платы FX1N-2AD-BD

Posted: Thu Oct 06, 2016 8:54 am
by kirya90
Здравствуйте! Подключил выход (0,5-4,5 В) датчика давления ко входу V+ адаптера FX1N-2AD-BD на FX1N Mitsubishi. Программу записал в GX Developer по примеру из инструкции для адаптера (Программу прикрепил ниже). При запуске программы никакие данные не отображаются и не записываются.
Image

Может быть датчик не так подключил? Желтый провод на фото это выход с датчика (0,5-4,5 В), который подсоединил ко входу V+. Из черных проводов V- один идет на датчик а другой на вход V- адаптера. Ну и красный провод соответственно 5 В.
Image

Re: Не получается считать данные с аналоговой платы FX1N-2AD

Posted: Fri Oct 07, 2016 7:48 pm
by wiener
Image

Re: Не получается считать данные с аналоговой платы FX1N-2AD

Posted: Mon Oct 10, 2016 5:04 pm
by kirya90
Здравствуйте, wiener. А как узнать какая версия? Я купил с Китая по почте и руководство на китайском. Единственно нашел маркировку 26 100. Где описывается что 26 это принадлежность к FX1N а 100 это 1.00 и на китайском что-то. Потом у себя в операнде D8001 заметил 26136, т.е. это у меня версия 1.36 и адаптер не подходит?

Re: Не получается считать данные с аналоговой платы FX1N-2AD

Posted: Mon Oct 10, 2016 5:43 pm
by kirya90
Нашел на английском руководство и в d8001 действительно отображается версия плк. Вот блин лоханулся с адаптером.

Re: Не получается считать данные с аналоговой платы FX1N-2AD

Posted: Tue Oct 11, 2016 10:45 am
by wiener
Ссылки на документацию.(и на русском)
http://mitsubishi-fa.ru/documentation/
https://eu3a.mitsubishielectric.com/fa/ ... er?id=1675
Spoiler
Show
Image