Page 1 of 1

ОВЕН СПК 110

Posted: Wed Aug 03, 2016 4:58 pm
by Corschun-r
Для систем управления заказали овеновский контроллер СПК110.
Запустили без проблем. Однако заметили следующую особенность - при работе прибора наблюдаются помехи на цеховых рациях vector vt 44 pro (канал 12).
Если кто сталкивался - что может быть и как исправить?

Re: ОВЕН СПК 110

Posted: Thu Aug 04, 2016 3:34 pm
by Ryzhij
Прежде всего следует начать с решения "аграрного вопроса" - с заземления самого прибора и монтажной панели, а также проверки металлосвязи цепей заземления. Следует избегать монтажа на диэлектрические панели.

Re: ОВЕН СПК 110

Posted: Wed Aug 17, 2016 9:25 am
by Corschun-r
Прибор и шкаф заземлили.
Эффект сохранился.
в инструкции на рацию нашли, что 12 канал соответствует 433,35 МГц
При переходе на другую частоту эффект помех пропадает.