Post by Corschun-r » Wed Aug 03, 2016 4:58 pm

Для систем управления заказали овеновский контроллер СПК110.
Запустили без проблем. Однако заметили следующую особенность - при работе прибора наблюдаются помехи на цеховых рациях vector vt 44 pro (канал 12).
Если кто сталкивался - что может быть и как исправить?

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: ОВЕН СПК 110

Post by Ryzhij » Thu Aug 04, 2016 3:34 pm

Прежде всего следует начать с решения "аграрного вопроса" - с заземления самого прибора и монтажной панели, а также проверки металлосвязи цепей заземления. Следует избегать монтажа на диэлектрические панели.

Corschun-r
Posts: 7
Joined: Tue Oct 15, 2013 5:52 pm
Location: Тульская область

Re: ОВЕН СПК 110

Post by Corschun-r » Wed Aug 17, 2016 9:25 am

Прибор и шкаф заземлили.
Эффект сохранился.
в инструкции на рацию нашли, что 12 канал соответствует 433,35 МГц
При переходе на другую частоту эффект помех пропадает.