Post by rpcdcom » Wed Mar 02, 2016 9:53 am

Доброе время суток. Не получается скопировать проект с панели Mitsubishi F940GOT (сенсорная панель). Начинает передачу данных (на панели пишет передача) и потом на компьютере выдает ошибку "Произошла ошибка связи. Тайм-аут, ошибка 0259". А на самой панели пишет, что идет передача данных. В нэте поискал, там писали, что проблема с кабелем. Кабель спаял сам по схеме, которая указана в мануале. С ним слил проект с панели F970, без проблем.
В чем может быть проблема ?
Заранее спасибо.

vlad2006gr
Posts: 1032
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: Не копируется проект с HMI Mitsubishi F940GOT

Post by vlad2006gr » Wed Mar 02, 2016 3:48 pm

Подключение к стационарному ПК или к ноуту? Через переходник или напрямую на ком порт?

rpcdcom
Posts: 61
Joined: Fri Nov 30, 2012 8:19 am

Re: Не копируется проект с HMI Mitsubishi F940GOT

Post by rpcdcom » Thu Mar 03, 2016 2:20 am

Подключаю к ноуту, через переходник.

vlad2006gr
Posts: 1032
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: Не копируется проект с HMI Mitsubishi F940GOT

Post by vlad2006gr » Thu Mar 03, 2016 5:24 am

Формат передачи по RS232 очень критичен, переходники USB-COM не всегда корректно эмулируют его. Лучшие переходники, которые встречал на микросхемах FTDI. И то, их нужно вскрывать и смотреть, все ли линии RS232 подключены. Чаще только 2,3,5 плюс DTR и DSR. Но даже на полных может быть неудачное подключение. В последних ноутбуках с ком портами производители тоже иногда делали не полный порт.
Если нет подключения, то нужно брать стационарный и пробовать. Вот если тогда все ок, подбирать переходник. На одном китайском контроллере ни один из 5 переходников не заработал, только настольный.

rpcdcom
Posts: 61
Joined: Fri Nov 30, 2012 8:19 am

Re: Не копируется проект с HMI Mitsubishi F940GOT

Post by rpcdcom » Thu Mar 03, 2016 6:58 am

vlad2006gr спасибо за совет, попробую через стационарный. Еще сам собрал схему полного переходника на FTDI FT232BL, пробовал через него, панель молчала стояла просто в режиме ожидания.

rpcdcom
Posts: 61
Joined: Fri Nov 30, 2012 8:19 am

Re: Не копируется проект с HMI Mitsubishi F940GOT

Post by rpcdcom » Sat Mar 12, 2016 3:45 pm

vlad2006gr спасибо за совет. Все получилось, оказалось проблема в переходнике. Подключил к стационарнику и все слилось без проблем.