Добрый день!
Возникла проблема соединения сих девайсов. В пробной версии проекта использовался для программирования Step 7 5.5 и GreenCable от Vipa, ноутбук с физическим Com на борту. Панель соединялась по 232 самопаянным GreenCable. По стечению обстоятельств ноут со старым проектом и Com портом ушли в небытие. Исходные проекты сохранились, но при обновлении проекта в панели , пропала связь. Все танцы с бубном по настройке не увенчались успехом. Официальный мануал на панель говорит про связь с Vipa 2xx, согласно ему пробовал соединить по 485 2w, тоже безуспешно.
В наличие GreenCable от Vipa(отказывается работать с переходником usb-com), китайский usb-mpi работает с vipa из под step7 отлично


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Feb 29, 2016 9:20 pm 

Joined: Tue Nov 20, 2007 10:08 pm
Posts: 838
Location: Belarus
Почти все переходники usb-com усеченные. Разберите его и посмотрите, все ли ноги RS232 задействованы. И сравните со схемой кабеля- viewtopic.php?t=4104


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Mar 01, 2016 11:08 am 

Joined: Tue Nov 17, 2015 11:36 am
Posts: 9
Путем долгих экспериментов было настроено соединение по MPI, хотя оба производителя ничего об этом не говорят
кабель
Weintek 6070IH ------------------------Vipa 114
COM1 4852w------------------------ MP2I
1 ------------------------------ 8
2 ------------------------------ 3
5 ------------------------------ 5
Hardware настройку Step 7 делал по инструкции
http://www.cta.ru/cms/f/382077.pdf
Скрины hardware step7
Image
и параметры EasyBuilder для панели
Image
адрес в панели плк задаем вопреки рассудку не 4, а 2


Last edited by adolf81 on Tue Mar 01, 2016 1:37 pm, edited 1 time in total.

Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Mar 01, 2016 1:19 pm 

Joined: Tue Nov 20, 2007 10:08 pm
Posts: 838
Location: Belarus
не
1---8
2---3 ?
в http://www.weintek.com/Download/PLC_Con ... _guide.pdf другая распиновка.
Адрес берется начиная от 2 и должен соответствовать сетингу плк.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Mar 01, 2016 1:38 pm 

Joined: Tue Nov 17, 2015 11:36 am
Posts: 9
(sorry) Торопился радостью поделиться))) исправил


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Mar 03, 2016 6:59 pm 

Joined: Tue Nov 17, 2015 11:36 am
Posts: 9
Во время тестирования проекта вылезла другая фигня. При включении питания коннект отличный, обмен идет, данные вводятся и снимаются. По проходу минут десяти панель отваливается, если в главном меню то с сообщением PLC not response, если в других окнах, то просто перестают передаваться данные. Диод обмена на панели постоянно моргает, как будто обмен идет. Помогает только перезагрузка


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Mar 04, 2016 1:37 pm 

Joined: Tue Nov 20, 2007 10:08 pm
Posts: 838
Location: Belarus
перезагрузка випы? слишком много данных читает панель, или скорость обновления высокая.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Mar 14, 2016 2:15 pm 

Joined: Tue Nov 17, 2015 11:36 am
Posts: 9
после общения с техподдержкой проблема ушла после установки последней версии EasyBuilder v4.66.02.001 build 2016.01.21


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 8 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version