moeller ps4-341-mm1

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
AlexTihon
Posts: 7
Joined: Wed Jan 27, 2016 6:35 pm

moeller ps4-341-mm1

Post by AlexTihon » Wed Jan 27, 2016 6:55 pm

Привет всем.
есть в наличии данный ПЛК.
скачал софт Sucosoft S40 (demo).
в контроллере крутиться какой то проект.
как мне его выгрузить на компьютер (сделать бэкап)?
захожу в transfer manager и там не нахожу как скачать исполняемый файл на компьютер

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: moeller ps4-341-mm1

Post by Ryzhij » Sat Jan 30, 2016 6:00 am

Адаптер от Мёллера Вы подключали?

bugorka
Posts: 19
Joined: Tue Jul 25, 2006 10:58 am
Location: Russia

Re: moeller ps4-341-mm1

Post by bugorka » Mon Feb 01, 2016 7:41 am

Из этого контроллера (или из его флэш памяти) Вы сможете выкачать (а потом назад закачать) только оттранслированный загрузочный код программы...
Редактировать Вы его из под редактора S40 не сможете... Для выгрузки нужно установить S40 (лучше ставьте самую последнюю со всеми апдейтами)
- спаять кабель для подключения к COM порту компьютера ... ну дальше все в Help описано...

AlexTihon
Posts: 7
Joined: Wed Jan 27, 2016 6:35 pm

Re: moeller ps4-341-mm1

Post by AlexTihon » Tue Feb 02, 2016 5:44 pm

bugorka wrote:Из этого контроллера (или из его флэш памяти) Вы сможете выкачать (а потом назад закачать) только оттранслированный загрузочный код программы...
Редактировать Вы его из под редактора S40 не сможете... Для выгрузки нужно установить S40 (лучше ставьте самую последнюю со всеми апдейтами)
- спаять кабель для подключения к COM порту компьютера ... ну дальше все в Help описано...
мне и нужен оттранслированный (скомпилированный) файл, редактирование не нужно. установил S40. спаял кабель, подключился. вижу диагностическую информацию о контроллере. не могу найти как выгрузить программу.
может быть проблема в том что я установил S40 v5 ДЕМО версии? у вас случайно нет рабочей версии данного софта и key для него?

bugorka
Posts: 19
Joined: Tue Jul 25, 2006 10:58 am
Location: Russia

Re: moeller ps4-341-mm1

Post by bugorka » Wed Feb 03, 2016 5:40 pm

Скачать можно с ftp.moeller.net ... да и в интернете полно...и на этом форуме...
ключ 778297899217...
зачем Вам оттранслированный файл? ... если в контроллере флешка... можете через нее перетащить программу в другой контролер

AlexTihon
Posts: 7
Joined: Wed Jan 27, 2016 6:35 pm

Re: moeller ps4-341-mm1

Post by AlexTihon » Wed Feb 03, 2016 7:35 pm

интересно же. тогда вопрос как активировать демо версию Sucosoft? куда вводить этот ключ?

bugorka
Posts: 19
Joined: Tue Jul 25, 2006 10:58 am
Location: Russia

Re: moeller ps4-341-mm1

Post by bugorka » Thu Feb 04, 2016 6:28 am

Я не очень понимаю что Вы там установили...? S40 v5 без ключа просто не ставится...- там нет демо версии...при установке он требует серийник...
Для чего Вам это? Я уже писал что для загрузки/выгрузки оттранслированного кода можно и флешкой обойтись...

AlexTihon
Posts: 7
Joined: Wed Jan 27, 2016 6:35 pm

Re: moeller ps4-341-mm1

Post by AlexTihon » Thu Feb 04, 2016 6:47 pm

bugorka тут Вы не правы. вот скачал очередной раз Sucosoft. по вашей ссылке ftp://ftp.moeller.net/AUTOMATION/DOWNLO ... O_VERSION/. устанавливается только Демо версия и не требует при установке никаких ключей. можете попробовать для интереса. в интернете тоже не нашел ссылок на рабочую НЕ демовскую версию. если у вас есть ссылка или сама прога поделитесь ?

vlad2006gr
Posts: 1032
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: moeller ps4-341-mm1

Post by vlad2006gr » Fri Feb 05, 2016 11:11 am

AlexTihon wrote:устанавливается только Демо версия
Так ее и ставьте. Потом в реестре по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Moeller Software\Sucosoft\5.0\Module\
измените "DEMO"="DEMOVERSION" на "Full"="VOLLVERSION"
Скачайте , откуда демку брали, апдейт 5,05 и установите. при установке укажите ключ 776296179657
Теперь у вас полная версия.

AlexTihon
Posts: 7
Joined: Wed Jan 27, 2016 6:35 pm

Re: moeller ps4-341-mm1

Post by AlexTihon » Sat Feb 06, 2016 3:54 pm

vlad2006gr wrote: Теперь у вас полная версия.
Спасибо ) активировалась.
только скачать файл с контроллера так и не получилось. открыл Test and Comisioning, выполнил коннект, открыл окно Transfer file manager. на карте памяти отображается файл "*.pcd". в справке нашел, что можно передать файл с флешки на комп но только не с расширением pcd. а на вкладке Controller можно сделать только рестарт и больше никаких функций. то есть, если нет флешки из самого плк вообще нельзя скачать файл? в ps4-201 из под дос можно хоть с шлешки , хоть из оперативки (если нет флешки) выгрузить проект, а тут никак

vlad2006gr
Posts: 1032
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: moeller ps4-341-mm1

Post by vlad2006gr » Sat Feb 06, 2016 7:44 pm

AlexTihon wrote: можно передать файл с флешки на комп но только не с расширением pcd
*.PCD это и есть код программы. *.OSF - операционная система ПЛК. У moeller без карточки не обойтись. Можно с контроллера на пустую карту записать программу, см- http://www.plctalk.net/qanda/showthread.php?t=78467 , или с карты в контроллере в ПК. С самим контроллером можно только сравнить программу, если она у вас есть.
С карты памяти вроде так- Transfer/File Manager->Memory medium-> выбираем MC->выбираем файл на МС *.PCD-> Transfer to PRG
Не забываем, что форум это не руководство к действию, все делаем на свой страх и риск. Простое выключение и включение контроллера, как по ссылке выше, может вызвать потерю программы.

AlexTihon
Posts: 7
Joined: Wed Jan 27, 2016 6:35 pm

Re: moeller ps4-341-mm1

Post by AlexTihon » Sun Feb 07, 2016 4:35 pm

понятно. спасибо за помощь !

nemo852
Posts: 1
Joined: Wed Jun 20, 2018 9:56 am

Re: moeller ps4-341-mm1

Post by nemo852 » Wed Jun 20, 2018 10:09 am

Добрый день. Подскажите, на контроллере PS4-341-MM1 мигают 1(Ready) и 3(Not Ready) светодиоды, что это означает? я так подозреваю, контроллер говорит что программы нет и он готов программироваться. Но вот беда, собрав кабель для подключения по RS232, скачав программу как сказано выше, не могу подключиться к контроллеру. Подскажите, возможно что контроллер совсем заглючил, стёр рабочую программу и ушел в стопор по операционной системе, что я не могу к нему подключиться?

Кому интересно: поменяв Rx/Tx (2 и 5 контакты) местами - связь с контроллером получил. При проверки программы и карты памяти выскакивала надпись "PLC in BOOT status" вылечилось это Transfer/File Manager -> programmer-> операционная система -> загрузить в PLC, по окончанию загрузки 1(Ready) и 3(Not Ready) прекратили мигать, загорелась 1(Ready). Дальше как описывалось выше, из карты памяти загрузил программу в плк.

ovy1983
Posts: 1
Joined: Tue Oct 05, 2021 5:14 am

Re: moeller ps4-341-mm1

Post by ovy1983 » Tue Oct 05, 2021 5:27 am

Здравствуйте! Прошу помочь с настройкой контроллера Moeller PS4-341.Есть софт, есть исполняемый файл. Контроллер без карты памяти. После заливки исполняемого файла, контроллер переходит в режим ready, а как перевести в режим run не могу понять.

and1534
Posts: 2
Joined: Sun Mar 27, 2022 1:46 pm

Re: moeller ps4-341-mm1

Post by and1534 » Sun Mar 27, 2022 1:57 pm

Добрый день!
Случайно на включенном moeller ps4-341-mm1 вытащили флеш-память. Ушел в Ready, ни на что больше не реагирует..
Подскажите, насколько этот казус критичен для ПЛК? Можно ли восстановить работоспособность?

andreyit
Posts: 200
Joined: Wed Dec 26, 2018 5:39 pm

Re: moeller ps4-341-mm1

Post by andreyit » Sun Mar 27, 2022 6:03 pm

and1534 wrote:
Sun Mar 27, 2022 1:57 pm
Добрый день!
Случайно на включенном moeller ps4-341-mm1 вытащили флеш-память. Ушел в Ready, ни на что больше не реагирует..
Подскажите, насколько этот казус критичен для ПЛК? Можно ли восстановить работоспособность?
А вы сперва пытались мануал почитать (страница 59 или 62)? Перевести в run? Там есть переключатель чтобы сперва его в run переключить (среднее положение 2), а потом один раз нажать кнопку reset - если после этого он не ушел в работу, но только подключившись можно сказать что с ним.

and1534
Posts: 2
Joined: Sun Mar 27, 2022 1:46 pm

Re: moeller ps4-341-mm1

Post by and1534 » Thu Mar 31, 2022 7:11 am

Да, пришлось перезалить программу через Sucosoft S40 и получилось сделать Coolstart

Post Reply