plcforum.uz.ua

International PLC Forum
It is currently Sun Sep 23, 2018 2:10 am

All times are UTC + 3 hours




Post new topic Reply to topic  [ 13 posts ] 
Author Message
 Post subject: moeller ps4-341-mm1
PostPosted: Wed Jan 27, 2016 9:55 pm 

Joined: Wed Jan 27, 2016 9:35 pm
Posts: 7
Привет всем.
есть в наличии данный ПЛК.
скачал софт Sucosoft S40 (demo).
в контроллере крутиться какой то проект.
как мне его выгрузить на компьютер (сделать бэкап)?
захожу в transfer manager и там не нахожу как скачать исполняемый файл на компьютер


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: moeller ps4-341-mm1
PostPosted: Sat Jan 30, 2016 9:00 am 

Joined: Mon Mar 31, 2008 2:29 pm
Posts: 402
Location: Ryazan, Russia
Адаптер от Мёллера Вы подключали?


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: moeller ps4-341-mm1
PostPosted: Mon Feb 01, 2016 10:41 am 

Joined: Tue Jul 25, 2006 1:58 pm
Posts: 19
Location: Russia
Из этого контроллера (или из его флэш памяти) Вы сможете выкачать (а потом назад закачать) только оттранслированный загрузочный код программы...
Редактировать Вы его из под редактора S40 не сможете... Для выгрузки нужно установить S40 (лучше ставьте самую последнюю со всеми апдейтами)
- спаять кабель для подключения к COM порту компьютера ... ну дальше все в Help описано...


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: moeller ps4-341-mm1
PostPosted: Tue Feb 02, 2016 8:44 pm 

Joined: Wed Jan 27, 2016 9:35 pm
Posts: 7
bugorka wrote:
Из этого контроллера (или из его флэш памяти) Вы сможете выкачать (а потом назад закачать) только оттранслированный загрузочный код программы...
Редактировать Вы его из под редактора S40 не сможете... Для выгрузки нужно установить S40 (лучше ставьте самую последнюю со всеми апдейтами)
- спаять кабель для подключения к COM порту компьютера ... ну дальше все в Help описано...


мне и нужен оттранслированный (скомпилированный) файл, редактирование не нужно. установил S40. спаял кабель, подключился. вижу диагностическую информацию о контроллере. не могу найти как выгрузить программу.
может быть проблема в том что я установил S40 v5 ДЕМО версии? у вас случайно нет рабочей версии данного софта и key для него?


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: moeller ps4-341-mm1
PostPosted: Wed Feb 03, 2016 8:40 pm 

Joined: Tue Jul 25, 2006 1:58 pm
Posts: 19
Location: Russia
Скачать можно с ftp.moeller.net ... да и в интернете полно...и на этом форуме...
ключ 778297899217...
зачем Вам оттранслированный файл? ... если в контроллере флешка... можете через нее перетащить программу в другой контролер


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: moeller ps4-341-mm1
PostPosted: Wed Feb 03, 2016 10:35 pm 

Joined: Wed Jan 27, 2016 9:35 pm
Posts: 7
интересно же. тогда вопрос как активировать демо версию Sucosoft? куда вводить этот ключ?


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: moeller ps4-341-mm1
PostPosted: Thu Feb 04, 2016 9:28 am 

Joined: Tue Jul 25, 2006 1:58 pm
Posts: 19
Location: Russia
Я не очень понимаю что Вы там установили...? S40 v5 без ключа просто не ставится...- там нет демо версии...при установке он требует серийник...
Для чего Вам это? Я уже писал что для загрузки/выгрузки оттранслированного кода можно и флешкой обойтись...


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: moeller ps4-341-mm1
PostPosted: Thu Feb 04, 2016 9:47 pm 

Joined: Wed Jan 27, 2016 9:35 pm
Posts: 7
bugorka тут Вы не правы. вот скачал очередной раз Sucosoft. по вашей ссылке ftp://ftp.moeller.net/AUTOMATION/DOWNLO ... O_VERSION/. устанавливается только Демо версия и не требует при установке никаких ключей. можете попробовать для интереса. в интернете тоже не нашел ссылок на рабочую НЕ демовскую версию. если у вас есть ссылка или сама прога поделитесь ?


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: moeller ps4-341-mm1
PostPosted: Fri Feb 05, 2016 2:11 pm 

Joined: Tue Nov 20, 2007 10:08 pm
Posts: 834
Location: Belarus
AlexTihon wrote:
устанавливается только Демо версия

Так ее и ставьте. Потом в реестре по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Moeller Software\Sucosoft\5.0\Module\
измените "DEMO"="DEMOVERSION" на "Full"="VOLLVERSION"
Скачайте , откуда демку брали, апдейт 5,05 и установите. при установке укажите ключ 776296179657
Теперь у вас полная версия.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: moeller ps4-341-mm1
PostPosted: Sat Feb 06, 2016 6:54 pm 

Joined: Wed Jan 27, 2016 9:35 pm
Posts: 7
vlad2006gr wrote:
Теперь у вас полная версия.

Спасибо ) активировалась.
только скачать файл с контроллера так и не получилось. открыл Test and Comisioning, выполнил коннект, открыл окно Transfer file manager. на карте памяти отображается файл "*.pcd". в справке нашел, что можно передать файл с флешки на комп но только не с расширением pcd. а на вкладке Controller можно сделать только рестарт и больше никаких функций. то есть, если нет флешки из самого плк вообще нельзя скачать файл? в ps4-201 из под дос можно хоть с шлешки , хоть из оперативки (если нет флешки) выгрузить проект, а тут никак


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: moeller ps4-341-mm1
PostPosted: Sat Feb 06, 2016 10:44 pm 

Joined: Tue Nov 20, 2007 10:08 pm
Posts: 834
Location: Belarus
AlexTihon wrote:
можно передать файл с флешки на комп но только не с расширением pcd

*.PCD это и есть код программы. *.OSF - операционная система ПЛК. У moeller без карточки не обойтись. Можно с контроллера на пустую карту записать программу, см- http://www.plctalk.net/qanda/showthread.php?t=78467 , или с карты в контроллере в ПК. С самим контроллером можно только сравнить программу, если она у вас есть.
С карты памяти вроде так- Transfer/File Manager->Memory medium-> выбираем MC->выбираем файл на МС *.PCD-> Transfer to PRG
Не забываем, что форум это не руководство к действию, все делаем на свой страх и риск. Простое выключение и включение контроллера, как по ссылке выше, может вызвать потерю программы.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: moeller ps4-341-mm1
PostPosted: Sun Feb 07, 2016 7:35 pm 

Joined: Wed Jan 27, 2016 9:35 pm
Posts: 7
понятно. спасибо за помощь !


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: moeller ps4-341-mm1
PostPosted: Wed Jun 20, 2018 1:09 pm 

Joined: Wed Jun 20, 2018 12:56 pm
Posts: 1
Добрый день. Подскажите, на контроллере PS4-341-MM1 мигают 1(Ready) и 3(Not Ready) светодиоды, что это означает? я так подозреваю, контроллер говорит что программы нет и он готов программироваться. Но вот беда, собрав кабель для подключения по RS232, скачав программу как сказано выше, не могу подключиться к контроллеру. Подскажите, возможно что контроллер совсем заглючил, стёр рабочую программу и ушел в стопор по операционной системе, что я не могу к нему подключиться?

Кому интересно: поменяв Rx/Tx (2 и 5 контакты) местами - связь с контроллером получил. При проверки программы и карты памяти выскакивала надпись "PLC in BOOT status" вылечилось это Transfer/File Manager -> programmer-> операционная система -> загрузить в PLC, по окончанию загрузки 1(Ready) и 3(Not Ready) прекратили мигать, загорелась 1(Ready). Дальше как описывалось выше, из карты памяти загрузил программу в плк.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 13 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version