SLC 500

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
Andrey844
Posts: 11
Joined: Thu Aug 13, 2015 12:51 pm

SLC 500

Post by Andrey844 » Thu Nov 12, 2015 9:13 am

здравствуйте!

Имеется древний контроллер 1747-L40P ... необходимо выгрузить проектик, на сколько я знаю процессор работает с DH 485 ...имеется карта 1784-PCMK\В и кабель к ней 1784-РСМ5\В сделал переходник с D9 на RJ45 :

D9------RJ45
1--------1
5--------2

...ну и ничего не вышло (RSLinx не видит ничего)..... подскажите правильно ли сделал кабель...если кто знает поправьте пожалуйста

vlad2006gr
Posts: 1032
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: SLC 500

Post by vlad2006gr » Sat Nov 14, 2015 7:39 pm

Нужен DH485 1747-UIC кабель
http://www.plctalk.net/qanda/showthread.php?t=29912
1 - Red CH. B TX/RC - 1 top
2 - Black CH. A TX/RC - 2
3 - N.C. - 3
4 - White Signal GND - 4
5 - Blue TX-EN - 5
6 - N.C. - 6
7 - Green Signal GND - 7
8 - Orange +24 vdc - 8 bottom
This is the same for 1747-C10/C11/C20 EXCEPT these cables use Brown +24 vdc on pin 3 and Drain Earth GND on pin 6 as well.
Вот тут как конфигурировать:
http://www.theautomationstore.com/how-t ... -1747-uic/

Andrey844
Posts: 11
Joined: Thu Aug 13, 2015 12:51 pm

Re: SLC 500

Post by Andrey844 » Mon Nov 16, 2015 6:33 am

vlad2006gr!
Спасибо

Post Reply