Добрый день. Как программировать два контроллера (ControlLogix) в одном шасси? Нужно создавать два проекта в RSLogix5000 или все делается в одном проекте? Если один проект на два контроллера, то как идет разделение задач на два контроллера и как эти задачи загружаются в нужный контроллер?
Про владение I\O я понял - хозяин один, другие слушают.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: RSlogix5000 и 2 PLC
PostPosted: Sun Oct 18, 2015 7:16 pm 

Joined: Mon Mar 31, 2008 2:29 pm
Posts: 402
Location: Ryazan, Russia
Для каждого процессора ( или спарки из процессоров в случае с резервированными или с безопасными) создаётся свой проект. И загружаются проекты, соответственно, в процессоры (в спарки) отдельно. Процессоры ведь находятся по разным адресам в сети.
Для обмена информацией между процессорами существует замечательный механизм потребляемых и производимых тегов.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: RSlogix5000 и 2 PLC
PostPosted: Sun Oct 18, 2015 7:59 pm 

Joined: Sun May 25, 2014 8:27 pm
Posts: 52
Как я понял:
Имеем одно шасси, в нем установлены - коммуникационные модули, ПЛК1, ПЛК2, DO1,DO2,Di1,DI2.
Создаем проект 1 для ПЛК1, в нем набираем вышеуказанную конфигурацию, в нем указываем ПЛК1 владельцем DO1 и DI1, DO2 и DI2 слушаем.Создаем программу и грузим все в ПЛК1.
Создаем проект 2 для ПЛК2, в нем набираем вышеуказанную конфигурацию, в нем указываем ПЛК2 владельцем DO2 и DI2, DO1 и DI1 слушаем.Создаем программу и грузим все в ПЛК2.
При необходимости обмена данными м\у ПЛК, создаем в проектах потребляемые\производимые теги.

В итоге хоть мы и имеем общее шасси, на другой ПЛК можно вообще не обращать внимание (за исключением учета владения им некоторыми I\O ).

Все верно?


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: RSlogix5000 и 2 PLC
PostPosted: Tue Oct 20, 2015 5:34 am 

Joined: Mon Mar 31, 2008 2:29 pm
Posts: 402
Location: Ryazan, Russia
Да, всё так.
Нюансы могут возникнуть при распределении модулей связи и ресурсов сети, но всё так.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: RSlogix5000 и 2 PLC
PostPosted: Wed Oct 21, 2015 6:40 am 

Joined: Sun May 25, 2014 8:27 pm
Posts: 52
Спасибо.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version