Добрый день. Подскажите пожалуйста, как лучше и правильнее организовать передачу данных с аналогового входа на АРМ.
Контроллер ControlLogix, HMI - FTView 7 .

Есть несколько вариантов на мой взгляд:

1. Использовать передачу данных с модуля Float . Имеем готовое маштабирование, алармы и пр. . Минус - как эти данные вытащить на верхний уровень, чтобы были к ним готовые фейсплейты. А может они где то есть?

2. Использовать передачу с модуля Integer . Имеем готовые модули маштабирования и алармов для ПЛК, фейсплейт для алармов в HMI. Минус - нет фейсплейта с возможностью задавания значений маштабирования и пр.

Можно конечно разработать свой фейсплейт со всеми хотелками и функциональный блок написать под него, но не сейчас.

Какие варианты еще есть?

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: Аналоговые значения в FTView 7

Post by Ryzhij » Thu Sep 17, 2015 5:15 pm

Serega77 wrote:1. Использовать передачу данных с модуля Float . Имеем готовое маштабирование, алармы и пр. . Минус - как эти данные вытащить на верхний уровень, чтобы были к ним готовые фейсплейты. А может они где то есть?
Ты знал, ты знал!!!

Конечно есть!
Получить их несложно.
Регистрируетесь на сайте RockwellAutomation, идёте по ссылке (можете наоборот, идти по ссылке и там зарегистрироваться). Это не больно.
http://compatibility.rockwellautomation ... ?crumb=112
В поле Product Search: вводите Library of Process Objects и далее по вкусу скачиваете необходимое.
Можете сходить сначала в библиотеку (там регистрация не нужна)
http://literature.rockwellautomation.co ... egory.hcst
и в поиске ввести syslib
Вашему взору предстанут описания аддонов и фейсплейтов.
Каждому фейсплейту соответствует аддон, т.к. фейсплейт работает с массивом тегов аддона.
Будете иметь представление.
Если есть желание, то фейсплейты можно кастомизировать под себя.
Удачи!

Serega77
Posts: 52
Joined: Sun May 25, 2014 5:27 pm

Re: Аналоговые значения в FTView 7

Post by Serega77 » Fri Sep 18, 2015 6:23 am

Спасибо большое,открыл для себя много нового.)

Еще вопрос... Что такое PlantPAx и с чем его едят? PlantPAx - это как у Сименса PCS7 ?

Serega77
Posts: 52
Joined: Sun May 25, 2014 5:27 pm

Re: Аналоговые значения в FTView 7

Post by Serega77 » Fri Sep 18, 2015 9:36 am

Serega77 wrote:Спасибо большое,открыл для себя много нового.)

Еще вопрос... Что такое PlantPAx и с чем его едят? PlantPAx - это как у Сименса PCS7 ?
В скачанной библиотеке 3.10.04 упоминается этот самый PlantPAx . Это вносит какие то ограничения на использование этой библиотеки с RSlogix5000 и FTView 7 ?

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: Аналоговые значения в FTView 7

Post by Ryzhij » Fri Sep 18, 2015 9:58 am

Serega77 wrote:Что такое PlantPAx и с чем его едят? PlantPAx - это как у Сименса PCS7 ?
Типа того. Ещё PlantPAx позволяет загружать программы в контроллеры и проекты визуализации в станции операторов АСУТП масштабов предприятия. Там же, в библиотеке, по этому ключевому слову PlantPAx можно найти брошюры на русском.
Serega77 wrote:В скачанной библиотеке 3.10.04 упоминается этот самый PlantPAx . Это вносит какие то ограничения на использование этой библиотеки с RSlogix5000 и FTView 7
Нет. Каждой сестре по серьгам.

Serega77
Posts: 52
Joined: Sun May 25, 2014 5:27 pm

Re: Аналоговые значения в FTView 7

Post by Serega77 » Fri Sep 18, 2015 1:36 pm

Установил библиотеку, теперь при открытие определенных дисплеев выскакивает ошибка

---------------------------
FactoryTalk View Studio
---------------------------
Unable to load ActiveX control for display (RA-BAS) Built-In IMC-Faceplate.
cause: Trend: Newer file version of ActiveX control required.
cause: Trend: CAB file missing on the server: http://localhost/RSViewActiveXControlSe ... ew2ocx.CAB.
---------------------------
OK
---------------------------


Как ее можно полечить?
Понятно что ругается на компонент ТРЕНД , что подтверждается удалением данного компонента с дисплея и пропаданием указанной ошибки. Где взять этот компонент?

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: Аналоговые значения в FTView 7

Post by Ryzhij » Fri Sep 18, 2015 4:10 pm

Serega77 wrote:Как ее можно полечить?
Понятно что ругается на компонент ТРЕНД , что подтверждается удалением данного компонента с дисплея и пропаданием указанной ошибки. Где взять этот компонент?
Ошибка возникает в клиенте или на этапе редактирования экрана?
Если в клиенте, то проверьте пишутся ли указанные теги в базу данных? Создана ли сама база данных? Установлен ли перед этим SQL-сервер для работы с базой данных?
А уж затем искать потерянный CAB-архив, в котором, судя по по всему, находится нужный компонент ActiveX.
Возможно, что упоминаемый ocx-файл RSTXView2.ocx просто надо перерегистрировать в системе.
http://msbro.ru/index.php/archives/1890

Устанавливали и запускаете FTView с правами администратора?

Serega77
Posts: 52
Joined: Sun May 25, 2014 5:27 pm

Re: Аналоговые значения в FTView 7

Post by Serega77 » Fri Sep 18, 2015 6:06 pm

Установил библиотеку и при открытие в редакторе одного из экранов этой библиотеки, в котором есть элемент ТРЕНД, выскакивает эта ошибка.

Ryzhij wrote:Устанавливали и запускаете FTView с правами администратора?
UAC у меня отключен. Когда устанавливал не обратил внимание . Пробывал запустить от админа - без результата.

Не пойму, какой элемент ТРЕНД там нужен. Стандартный ТРЕНД работает, почему библиотечный не хочет интересно.

Serega77
Posts: 52
Joined: Sun May 25, 2014 5:27 pm

Re: Аналоговые значения в FTView 7

Post by Serega77 » Fri Sep 18, 2015 7:58 pm

Может это проблема из за Windows 7 64 bit ?

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: Аналоговые значения в FTView 7

Post by Ryzhij » Sat Sep 19, 2015 5:44 am

Serega77 wrote:Не пойму, какой элемент ТРЕНД там нужен. Стандартный ТРЕНД работает, почему библиотечный не хочет интересно.
Там вообще всего два типа трендов - исторические и реального времени. Окно же в библиотеке скорее всего может переключаться с одного типа на другой, но если для исторических трендов ничего в проекте не настроено - будет ошибка.
Что там в мануале на этот элемент?

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: Аналоговые значения в FTView 7

Post by Ryzhij » Sat Sep 19, 2015 5:57 am

Serega77 wrote:Может это проблема из за Windows 7 64 bit ?
Ну, проверьте совместимость имеющихся версий FTView и Windows.

Serega77
Posts: 52
Joined: Sun May 25, 2014 5:27 pm

Re: Аналоговые значения в FTView 7

Post by Serega77 » Sat Sep 19, 2015 12:01 pm

Ryzhij wrote:
Serega77 wrote:Не пойму, какой элемент ТРЕНД там нужен. Стандартный ТРЕНД работает, почему библиотечный не хочет интересно.
Там вообще всего два типа трендов - исторические и реального времени. Окно же в библиотеке скорее всего может переключаться с одного типа на другой, но если для исторических трендов ничего в проекте не настроено - будет ошибка.
Что там в мануале на этот элемент?
Элемент тренд в FTView один для реального времени и истории?Насколько я понимаю элемент один, в нем происходит выбор источник‪а - реальное значение или архив.

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: Аналоговые значения в FTView 7

Post by Ryzhij » Sat Sep 19, 2015 1:33 pm

Serega77 wrote:Элемент тренд в FTView один для реального времени и истории?Насколько я понимаю элемент один, в нем происходит выбор источник‪а - реальное значение или архив.
В такой постановке вопроса Вы правы.

Serega77
Posts: 52
Joined: Sun May 25, 2014 5:27 pm

Re: Аналоговые значения в FTView 7

Post by Serega77 » Sat Sep 19, 2015 1:56 pm

А что если удалить элемент ТРЕНД, который в дисплее из библиотеке и вместо него постпавлять ТРЕНД который имеем рабочий? Вот только как узнать какие параметры были у него назначены...

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: Аналоговые значения в FTView 7

Post by Ryzhij » Sat Sep 19, 2015 3:08 pm

Параметры сведены в панель свойств. Их там может быть видно больше, чем в визарде.

Serega77
Posts: 52
Joined: Sun May 25, 2014 5:27 pm

Re: Аналоговые значения в FTView 7

Post by Serega77 » Sat Sep 19, 2015 4:00 pm

Попробывал разобрать дисплей, поубирал все лишнее. Есть два объекта (ТРЕНД), наложенные друг на друга, в принципе все как и указанно в документации. Только при просмотре их свойств , панель свойств не дает ни одного свойства и ругается "No ActiveX Controls Selected".

Serega77
Posts: 52
Joined: Sun May 25, 2014 5:27 pm

Re: Аналоговые значения в FTView 7

Post by Serega77 » Sat Sep 19, 2015 6:17 pm

Как обычно, все гениальное - просто!

Скачал последнее обновление (патч) для FTView (и не только) с сайта, установил и ошибка Activex пропала. Проверил версии файла RSXTview2.ocx , в патче новая версия и размером он чуть больше.

Serega77
Posts: 52
Joined: Sun May 25, 2014 5:27 pm

Re: Аналоговые значения в FTView 7

Post by Serega77 » Sat Sep 19, 2015 6:22 pm

Еще такой вопрос, как лицензируется FTView ? К примеру лицензия на 100 тегов о чем говорит?

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: Аналоговые значения в FTView 7

Post by Ryzhij » Sun Sep 20, 2015 4:05 am

Serega77 wrote:Еще такой вопрос, как лицензируется FTView ? К примеру лицензия на 100 тегов о чем говорит?
Насколько помню, это RSView32 лицензировалась на количество тегов, а FTView лицензируется на количество экранов, в число которых включаются фейсплейты.

Serega77
Posts: 52
Joined: Sun May 25, 2014 5:27 pm

Re: Аналоговые значения в FTView 7

Post by Serega77 » Mon Sep 21, 2015 1:53 pm

Ок. Спасибо за подсказки!