[?]: на что менять Allen-Bradley PV900 при модернизации ?

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
SLon
Posts: 61
Joined: Wed Oct 10, 2007 5:03 pm
Location: Russia SPb

[?]: на что менять Allen-Bradley PV900 при модернизации ?

Post by SLon » Fri Jan 16, 2015 3:13 pm

...имеем несколько SLC 5/04 (4шт.) в корзине каждого из них стоит RIO сканер, в сети RIO у каждого Flex I/O и подключена панель PV900 . Все SLC 5/04 связаны по DH+ . Сразу отмечу - всё работает.
Но с каждым годом с запчастями всё хуже, поэтому наконец принято решение о обновлении ...
Начать придётся с панелей PV900...
Может кто-то уже прошёл через это, очень хотелось бы узнать на что поменяли, какие проблемы с
миграцией проекта с Panel Builder 32, (русский хотелось бы иметь, сейчас он на карте...),
и ссылку на руководство по замене (если оно есть)...
...будет полезна любая информация на эту тему...
Спасибо.

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: [?]: на что менять Allen-Bradley PV900 при модернизации

Post by Ryzhij » Sun Jan 18, 2015 5:25 pm

Наиболее оптимальным, считаю, будет одновременное обновление всех элементов системы управления, и переход в общении с HMI с RS485, на котором базируются протоколы DH+ и RIO, на Ethernet/IP. Не зная Ваших реалий советовать что-либо определённое сложно. Возможны варианты.
Но что-то мне подсказывает, что Вам могут быть полезны документы из свободной библиотеки от RockwellAutomation:
1) Migration Guide. Legacy PanelView to PanelView Plus 6 Catalog Number Conversions
2) Migration Guide. Migrating PanelView Standard Applications
ну, и до кучи
3) SLC to CompactLogix Migration Guide

Да и вообще, покопайтесь на сайте производителя - идеи обязательно появятся.
Можно даже шлюз с RIO на Ethernet/IP прикинуть по деньгам. Может даже дешевле получиться при итерационном обновлении.
Удачи!

SLon
Posts: 61
Joined: Wed Oct 10, 2007 5:03 pm
Location: Russia SPb

Re: [?]: на что менять Allen-Bradley PV900 при модернизации

Post by SLon » Mon Jan 19, 2015 12:47 pm

... а кто-нибудь пробовал варианты миграции на железо не Allen-Bradley ???
например это http://blog.wonderware.com/2014/12/into ... 32_15.html
...честно говоря кругом симатики (95%) стоят и поэтому хотелось бы ближе к Siemens ....

dimazon
Posts: 1
Joined: Sun Feb 13, 2011 3:20 pm

Re: [?]: на что менять Allen-Bradley PV900 при модернизации

Post by dimazon » Wed Jan 21, 2015 12:41 pm

Приходилось переделывать проекты с панели 1200-й на PanelView plus 1250.
Конвертацией в одном случае(меняли контроллер на SLC5/05) пользовались, но всёравно приходилось дорабатывать ручками.
во втором(оставались на RIO) случае рисовал всё заново.
Если останитесь на RIO, то в проекте новой панели немного геморойно создавать, если что - обращайтесь, помогу.

А так мой совет - уходить от SLC(на микроложикс как вариант), они снимаются с производства.

Post Reply