Здравствуйте.
Есть печь с тремя ярусами. Температура каждого яруса контролируется ПИД контроллерами Watlow SD серии (на каждом ярусе стоит по термопаре). Контроллеры в свою очередь подают сигналы 4-20 мА на воздухонагнетатели. Пришлось заменить контроллеры (т.к. кнопки перестали нажиматься), на аналог Watlow EZ-Zone (старые SD серии больше не выпускаются).

Производитель оборудования прислал список параметров, которые надо было установить на новую серию.
Но после замены средний и верхний ярусы в режиме работы печи без продукта стали перегреваться, т.е. превышать установку на 20-30 и 30-50 градусов Фаренгейта соответственно. Из-за этого первые партии продукта подгорают. Когда же идет продукт температура поддерживается по уставке.

Температура на нижнем ярусе 320, на среднем 350, на верхнем, 420. Выходит, что средний и верхний ярусы перегреваются от нижнего.
Контроллеры соединены между собой и PLC через RS-485 интерфейс в сеть Modbus. Адреса я установил, как и на старых контроллерах 1,2 и 3.
По-моему мнению что-то не так с Modbus сетью. Подскажите как ее проверять. Как определить какой алгоритм работы заложен между контролерами, какие протоколы посылает Master устройство (т.е. PLC Allen Bradley Control Logix в моем случае).
Приложу две схемы: на первой сами контроллеры, провода 1011 и 1012 идут в RS-485 to Ethernet преобразователь на вторую схему.
Image
Image
Буду рад за указание пути в каком копать. В книгах, которые мне попались нашел только общее описание сети.
Как тестировать и понять алгоритм работы устройств сети не нашел.
Заранее спасибо.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Nov 04, 2014 11:01 pm 

Joined: Tue Feb 27, 2007 10:57 pm
Posts: 122
Location: South Ukraine
На другом тематическом форуме Вам же уже дали совет куда копать.
99,99% у Вас проблема с коэффициентами ПИД-регуляторов.
Изучите возможности и запустите на всех приборах автонастройку (Aut) и будет Вам счастье.
Приборы сами протестируют характеристики контуров и установят оптимальные коэффициенты.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version