Как померить мультиметром токовую петлю

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
obrazum
Posts: 6
Joined: Tue May 06, 2014 6:58 am

Как померить мультиметром токовую петлю

Post by obrazum » Sun Aug 17, 2014 10:46 am

Здраствуйте.
Может вопрос не совсем для этого раздела, но буду признателен за грамотный советю
А как ее вобще померить сигнал 4-20мА на датчике давления
Двухпроводная схема подключения.
Питание на датчик идет по петле
Включаю последовательно тестер разрываю + питания.
Последовательно подключаю + к щупу+ и + к щупу-
Ставлю на миллиамперы.
Тестер ни чего не показывает.
Показывает обрыв. Датчик не работает.
Изменяю диапазон на Амперы, тестер ни чего не показывает, но петля работает.
Померил напряжение через резистор50 ом.
Вроде работает.
А ток так нельзя проверить?
Объясните в чем косяк
Спасибо

Sergey177
Posts: 43
Joined: Thu Aug 18, 2011 2:39 pm

Re: Как померить мультиметром токовую петлю

Post by Sergey177 » Sun Aug 17, 2014 4:02 pm

Косяк в мультиметре

vlad2006gr
Posts: 1032
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: Как померить мультиметром токовую петлю

Post by vlad2006gr » Mon Aug 18, 2014 5:49 pm

Меняй предохранитель, 0,2А 250В. Включая мультиметр в разрыв токовой петли, вносится дополнительная погрешность измерения. Это тоже нужно учитывать.

obrazum
Posts: 6
Joined: Tue May 06, 2014 6:58 am

Re: Как померить мультиметром токовую петлю

Post by obrazum » Mon Aug 18, 2014 7:13 pm

Спасибо попробую с предохранителем

Dfcz
Posts: 875
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: Как померить мультиметром токовую петлю

Post by Dfcz » Fri Dec 05, 2014 11:24 am

Делаешь разрыв цепи, в разрыв вставляешь сопротивление (например 100 ОМ), измеряешь напряжение на сопротивлении мультиметром, делишь на 100, получаешь ток.
Вставлять в разрыв цепи мультиметр не всегда хорошо, все зависит от мультиметра, можно неправильно намерить.
П.С. сопротивление в цепи должно быть не очень маленькое, что бы можно было измерить напряжение, но не очень большое, что бы не искажать измеряемые значения тока в контролере.
П.С.С. Таким образом даже можно подключать токовые датчики к аналоговому входу измерения напряжения.

Post Reply