B&R Power Panel 100 калибровка тачскрина

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
Gellager
Posts: 4
Joined: Mon Feb 04, 2019 6:00 am

B&R Power Panel 100 калибровка тачскрина

Post by Gellager » Tue Feb 19, 2019 5:10 am

Добрый день!
Подскажите пожалуйста варианты калибровки тачскрина панели B&R Power Panel 100 4PP120.1043-31 Rev.K0 без BIOS.
После повреждения умудрились тачскрина сделали калибровку.
После замены тачскрина на новый исправный не получается "нажать" кнопки - нужно начать выше кнопки, за пределами экрана.
Исходника проекта нет.
На неисправном тачскрине тоже не получается сделать калибровку.

Можно ли сбросить настройки калибровки по умолчанию?
Где хранятся таблица калибровки ?
Есть ли способ сразу вызвать калибровку после включения ?

Буду очень благодарен за любые идеи !

vlad2006gr
Posts: 878
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: B&R Power Panel 100 калибровка тачскрина

Post by vlad2006gr » Tue Feb 19, 2019 1:53 pm

для решения данной проблемы достаточно знать это
https://volt-index.ru/electronika-dlya- ... krana.html

Gellager
Posts: 4
Joined: Mon Feb 04, 2019 6:00 am

Re: B&R Power Panel 100 калибровка тачскрина

Post by Gellager » Wed Feb 20, 2019 6:01 am

vlad2006gr wrote:
Tue Feb 19, 2019 1:53 pm
для решения данной проблемы достаточно знать это
https://volt-index.ru/electronika-dlya- ... krana.html
Да, спасибо за информацию, изучал, но может все-таки что-то упускаю.

Может Вы увидите ошибку и подскажете направление.

Проблема возникла после того, как тач умудрились откалибровать когда он был в полурабочем режиме.

Попытки сместить область срабатывания путем делителя успешно получилось в отношении кнопок за исключением самой нужной - "Запуск калибровки" (
https://mega.nz/#!TbI3gSbZ!ibR39T9XV3Hi ... UqYE88ssCU
1 - Положение кнопки настроек для калиброванного экрана (на другом кадре экрана)
2 - Точка срабатывания кнопки на неисправном таче
3 - Точка смещения при помощи делителя
Зеленый точки - попытки нажать кнопку которую необходимо нажать на текущем кадре для запуска калибровки.
Затем был весь экран зеленым, но кнопка так и не "нажалась" :(

Была попытка разобраться в протоколе обмена контролера тача с остальной панелью и эмулировать нажатия нужных кнопок на экране.
Получилось с многими кнопками, но "Запуск калибровки" не поддается ни в какую :(
https://mega.nz/#!iLQTnArZ!QeUTEC7PNSYs ... BRml_h9_BU

Вероятно что-то упускаю, но что ?

vlad2006gr
Posts: 878
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: B&R Power Panel 100 калибровка тачскрина

Post by vlad2006gr » Thu Feb 21, 2019 7:05 am

Кнопка ресет не помогает? Смотрите на плате маленькую еепром, в ней будет калибровка панели. Подключить усб мышь и попробовать ей нажать на кнопку пуска калибровки. И попробовать обратиться к службе поддержки.
Вообще, калибровка скидывается по умолчанию при прошивке фирмваре, но для вашей панели есть ли она вообще, хз.
Переключатели SW1 и SW2 пробовали поставить в режим диагностики или загрузки?

Gellager
Posts: 4
Joined: Mon Feb 04, 2019 6:00 am

Re: B&R Power Panel 100 калибровка тачскрина

Post by Gellager » Thu Feb 21, 2019 7:32 am

vlad2006gr wrote:
Thu Feb 21, 2019 7:05 am
Кнопка ресет не помогает? Смотрите на плате маленькую еепром, в ней будет калибровка панели. Подключить усб мышь и попробовать ей нажать на кнопку пуска калибровки. И попробовать обратиться к службе поддержки.
Вообще, калибровка скидывается по умолчанию при прошивке фирмваре, но для вашей панели есть ли она вообще, хз.
Переключатели SW1 и SW2 пробовали поставить в режим диагностики или загрузки?
Кнопка ресет не помогает. Батарейка отсутствует.
Панель без BIOS и Windows, работает на Automation Runtime.
При загрузке такое:
https://mega.nz/#!LHBQAKjJ!548XuEfLzpM7 ... DFf8V2Wdbg

Мышка не поддерживается.
Служба поддержки предложила им выслать для ремонта, панель достаточно древняя.

Контроллер тачскрина реализован на PIC, но перемаркирован, (фото по ссылке, сверху фото, такой ракурс что бы лучше видно было маркировку)
https://mega.nz/#!rPwF0aoK!T1Hg9kJv-fpm ... tn0unfH4SM


При переключении переключателей ничего не меняется, если без карты вообще не грузится.

vlad2006gr
Posts: 878
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: B&R Power Panel 100 калибровка тачскрина

Post by vlad2006gr » Fri Feb 22, 2019 8:14 am

Без карты панель запускали? как себя ведет?
Gellager wrote:
Thu Feb 21, 2019 7:32 am
Контроллер тачскрина реализован на PIC
может данные калибровки пишутся и туда, но гляньте все же на плате еепром, 24 или 93 серии.