KepServer с ключом для Simatic 1200

Posted: Wed Feb 26, 2014 11:06 am
by Alex.var
Добрый день. Есть ли у кого-то KepServer с ключом для Simatic 1200? У меня есть версия 4, работает отлично с Siemens 300, но не работает с Siemens 1200 контроллером. Или может быть кто-то другой OPC сервер с ключом, который работает с Simatic 1200

Re: KepServer с ключом для Simatic 1200

Posted: Wed Feb 26, 2014 11:23 am
by sania
хмм. странно этож один и тот же профинет должен быть...
должно работать с тем же драйвером от 300-го...

Re: KepServer с ключом для Simatic 1200

Posted: Wed Feb 26, 2014 11:34 am
by Alex.var
Я тоже так думал. Но не работает. У 5 версии в меню добавлено 7-1200, а демка работает тлько 2 часа.

Re: KepServer с ключом для Simatic 1200

Posted: Sun Mar 30, 2014 10:04 am
by Alex.var
Сам отвечаю на поставленный вопрос. Нашел как работать на версии 4.5 с 1200ым. В настройках выбираем 200 контроллер, изернет. Далее где TSAP выставляем

1011 и 301. Дальше все очень просто, все жмем ОК. Сегодня проверил, контроллер вижу сделал моргалку на два тэга все их вижу в СКАДА. Так что вопрос решен.

Re: KepServer с ключом для Simatic 1200

Posted: Wed Apr 02, 2014 3:01 pm
by Alex.var
Еще пока не знаю. Пробовал цифровой выход и мемори бит. Думаю что по аналогии с 200ым теперь. Главное сервет видит ПЛС и ПЛС видит сервер.

Re: KepServer с ключом для Simatic 1200

Posted: Tue Apr 08, 2014 5:26 pm
by Alex.var
Да, точно датабдлоки не видит. Но тут же подключено по аналонии с 200ым, а не с 300ым. У 200 го как я понимаю датаблоков нет? ( я с ним не работал)

Re: KepServer с ключом для Simatic 1200

Posted: Mon Apr 14, 2014 2:50 pm
by Alex.var
Да у меня же 1200ый и в нем много датаблоков. тут наверное увидеть их не получится.

Re: KepServer с ключом для Simatic 1200

Posted: Tue Apr 15, 2014 6:12 pm
by Alex.var
Если выбран 200ый, то адрес прописать не получится датаблока. Если 300ый то связи не будет. Да мне впринципе дата блоеи и гн очень важны.