доброва времени суток всем.
такая проблемка.
есть 38 главных скринов все точки на отдельном скрине подвязаны
к одному рисорсу тоесть всего 38 рисорсов.
требуется открывать скрин с Historical Alarm Viewer с подвязкой на алармы определенного рисорса/главного скрина

на данный момент самое простое решение построить есчё 38 скинов с Historical Alarm Viewer с отдельными фильтрами.
но хотелось бы оригинального решения (один скрин с HAV и менять филтр при поднятии. не подскажите как?) или другим путем.
заранее спасибки.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Feb 22, 2014 11:38 pm 

Joined: Mon Apr 07, 2008 9:18 am
Posts: 47
Location: Israel
Если кому то интересно то вот насочинял. вроде работает
только пришлось отключить выбор фильтров в приложение.незнаю почему но приложение стало выдавать ошибку при попытки изменения фильтра
Code:
Sub UpdateSql_Or_Filter()

dim kaka as String
dim kaka2 as String
Dim Var_Resource As String
Dim Var_alarm_class


Var_Resource= CimgetObject.getvariable("Resource")
Var_alarm_class= CimgetObject.getvariable("alarm_class")

If Var_alarm_class<>"" Then
MyFilter="WHERE resource='" & Var_Resource & "' And alarm_class='" & Var_alarm_class & "'"
Else
MyFilter="WHERE resource='" & Var_Resource & "'"
End If


' kaka= cimOleObj.SQL
'    kaka2= cimOleObj.FilterClause
cimOleObj.FilterClause=MyFilter

cimOleObj.EnableFilterSelection =False
cimOleObj.Refresh
'CimGetScreen.Refresh True


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version