CPU GE Fanuс, появляется ошибка каждые 25 секунд

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
a_gricaj
Posts: 202
Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
Location: Ukraine

CPU GE Fanuс, появляется ошибка каждые 25 секунд

Post by a_gricaj » Mon Nov 25, 2013 3:18 pm

Доброго времени суток всем,
может кто-то сталкивался с подобной проблемой, каждые 25 секунд вываливается ошибка - смотрите скрин, подскажите как от этого избавится.....

Image

Schtiel
Site Admin
Posts: 1121
Joined: Wed Sep 06, 2006 12:03 pm
Location: CIS

Re: CPU GE Fanuс, появляется ошибка каждые 25 секунд

Post by Schtiel » Mon Nov 25, 2013 3:29 pm

Нет связи с каким-то из устройств (слот 15):
Image

a_gricaj
Posts: 202
Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
Location: Ukraine

Re: CPU GE Fanuс, появляется ошибка каждые 25 секунд

Post by a_gricaj » Mon Nov 25, 2013 3:34 pm

Прикол в том, что слот №15 в стойке отсутствует, только 10 шт, может это связано с настройками самого ЧПУ??????

И я уже не знаю че тут делать.....


Вот еще скрин....

Image

Schtiel
Site Admin
Posts: 1121
Joined: Wed Sep 06, 2006 12:03 pm
Location: CIS

Re: CPU GE Fanuс, появляется ошибка каждые 25 секунд

Post by Schtiel » Mon Nov 25, 2013 4:05 pm

Скорее всего обмен сконфигурирован с устройством, которое не отвечает. А что у него в Ethernet Global Data?

По поводу несуществующего 15-го слота:
reports the CPU374 as being located in Rack 0 Slot 15 instead of Rack 0 Slot 1

a_gricaj
Posts: 202
Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
Location: Ukraine

Re: CPU GE Fanuс, появляется ошибка каждые 25 секунд

Post by a_gricaj » Mon Nov 25, 2013 4:19 pm

Image


извините не понял "reports the CPU374 as being located in Rack 0 Slot 15 instead of Rack 0 Slot 1"