[?+]: как настраивается карточка modbus ТЕХ SCP 114/1114

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
ROGNAROG
Posts: 74
Joined: Thu Oct 10, 2013 10:09 am

[?+]: как настраивается карточка modbus ТЕХ SCP 114/1114

Post by ROGNAROG » Mon Nov 18, 2013 2:20 pm

Добрый день!
Люди добрые подскажите новичку как настраивается карточка modbus ТЕХ SCP 114/1114 процессор PREMIUM среда разработки UnityPro5 до этого не когда дело не имел с такими карточками в основном работал с процессором M360 . Надеюсь на вашу помошь . Заранее спасибо . (sos) (sos) (sos) (sos)


Good day!
Good people tell me how to set up a novice card modbus THOSE SCP 114/1114 processor PREMIUM development environment UnityPro5 had not when it did not have such cards have mostly worked with the processor M360. I hope for your assistance conditional. Thanks in advance. (sos) (sos) (sos) (sos)

pupena_san
Posts: 392
Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
Location: Киев
Contact:

Re: ТЕХ SCP 114/1114

Post by pupena_san » Mon Nov 18, 2013 2:29 pm

Уточните задачу. Что именно настраивается - кликается по карточке (Slot B) в конфигурации ПЛК UNINTY PRO, выбираете карту и настраиваете на то что нужно.

ROGNAROG
Posts: 74
Joined: Thu Oct 10, 2013 10:09 am

Re: ТЕХ SCP 114/1114

Post by ROGNAROG » Mon Nov 18, 2013 3:06 pm

меня интересуют какие именно настройки необходимо сделать чтобы была связь с частотником.карточку в слот В добавил а дальше какие настройки не знаю.я помню что в M340 нужно было настраивать serialport и проставить галочки.

pupena_san
Posts: 392
Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
Location: Киев
Contact:

Re: ТЕХ SCP 114/1114

Post by pupena_san » Mon Nov 18, 2013 3:51 pm

Выставить режим модбас мастера и скорость, все так же как и в м340. Вместо функции ADDM использовать ADDR. А дальше все аналогично.

ROGNAROG
Posts: 74
Joined: Thu Oct 10, 2013 10:09 am

Re: ТЕХ SCP 114/1114

Post by ROGNAROG » Tue Nov 19, 2013 8:13 am

Спасибо большое!!! (suc) (suc) (suc) (suc) (suc)
Тема закрыта (tyou)

Post Reply