[?+]: Схема соединения Fipway

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
Andrew777
Posts: 4
Joined: Thu Nov 07, 2013 8:21 am

[?+]: Схема соединения Fipway

Post by Andrew777 » Thu Nov 07, 2013 8:58 am

Всем доброго времени суток!
Первый раз сталкиваюсь с контроллерами Schneider-Electric.
Имеются в наличии:
1) TSX Premium (TSX P573634M)
2) TSX Micro (TSX 3721001)
Оба контроллера оснащены платами PCMCIA Fipway TSXFPP20 c кабелями TSXFPCG010.
Для проверки межконтроллерного обмена данными нужна схема соединения друг с другом 9-штырьковых разъёмов D-SUB этих кабелей. На объекте будут стоять разветвительные коробки TSXFPACC4, но сейчас у меня их нет в наличии. В официальной документации по Fipway распайка разъёмов отсутствует...
Можно ли соединить две платы друг с другом без использования фирменных разветвительных коробок?

Andrew777
Posts: 4
Joined: Thu Nov 07, 2013 8:21 am

Re: Схема соединения Fipway

Post by Andrew777 » Thu Nov 14, 2013 9:52 am

Получил наконец разветвительные коробки TSXFPACC4.
Уважаемые знатоки промышленных сетей, выручите, пожалуйста, схемой их правильного соединения. На офф.сайте Schneider-Electric нет даже руководства по этим коробкам.
В интернете по теме сетей FIPWAY вообще полный вакуум, неужели никто не использует такой тип коммуникаций между контроллерами?
На данный момент соединил клеммники D1 этих коробок друг с другом витой парой (плюс к плюсу, минус к минусу), подключил разъёмы TSXFPCG010 к розеткам коробок. Сетевые адреса плат TSXFPP20 установил разные (0 и 1 соответственно), номер сети: 0. Сконфигурирован обмен данными c помощью Shared Table (по примеру в хелпе).
На платах мигают красные индикаторы ERR с частотой 2-3 Гц, оранжевые COM с большой частотой. Диагностика сетевой платы в Unity Pro (TSX Premium) сообщает "Line tool error". В PL7 (TSX Micro) отладочное окно для Channel1 даже не открывается (с сообщением о том, что оборудование отсутствует или отличается от сконфигурированного).

pupena_san
Posts: 392
Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
Location: Киев
Contact:

Re: Схема соединения Fipway

Post by pupena_san » Thu Nov 14, 2013 10:55 am

http://www.schneider-electric.com/downl ... =TSXDRFPWE
Обязательно должны быть терминаторы линий в концах. Без них у нас сеть не заработала. Вобще FIPWAY - это уже старое решение. У нас в лаборатории имеется, но мы его уже даже не преподаем.

Andrew777
Posts: 4
Joined: Thu Nov 07, 2013 8:21 am

Re: Схема соединения Fipway

Post by Andrew777 » Thu Nov 14, 2013 11:20 am

pupena_san, спасибо! Этот документ - то, что нужно.

Andrew777
Posts: 4
Joined: Thu Nov 07, 2013 8:21 am

Re: [?+]: Схема соединения Fipway

Post by Andrew777 » Mon Nov 18, 2013 4:07 am

Проблема была как раз из-за отсутствия терминаторов (оконечных резисторов). После их установки сеть работает!