Post by rusbos » Mon Oct 21, 2013 1:55 pm

Имеется PC c установленной скадой Citect 5.5, с недавнего времени стала выскакивать надпись "No protection key found Press OK to run in Demo Mode". При нажатии ОК закрывает запущенное приложение Citect. Есть образ жесткого диска который был сделан 3 года назад и до этого времени безотказно востанавливал систему со всеми приложениями без всяких проблем. На данный момент сообщение "No protection key found Press OK to run in Demo Mode" выскакивает даже после востановления жесткого диска.
Есть ли какие нибудь пути решения этой проблемы.

vlad2006gr
Posts: 1032
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: Citect(No protection key found Press OK to run in Demo M

Post by vlad2006gr » Mon Oct 21, 2013 4:26 pm

С каким ключем работает Citect 5.5? Определяется в системе? И утилита его видит? Больше подробностей, по вашим словам трудно судить , что и как вы делаете.

Oldman
Posts: 797
Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am

Re: Citect(No protection key found Press OK to run in Demo M

Post by Oldman » Tue Oct 22, 2013 6:57 pm

rusbos wrote:Имеется PC c установленной скадой Citect 5.5, с недавнего времени стала выскакивать надпись "No protection key found Press OK to run in Demo Mode". При нажатии ОК закрывает запущенное приложение Citect. Есть образ жесткого диска который был сделан 3 года назад и до этого времени безотказно востанавливал систему со всеми приложениями без всяких проблем. На данный момент сообщение "No protection key found Press OK to run in Demo Mode" выскакивает даже после востановления жесткого диска.
Есть ли какие нибудь пути решения этой проблемы.
а донгл с ключом у вас стоит? может так случится что ему кирдык

rusbos
Posts: 17
Joined: Tue Aug 02, 2011 12:10 pm

Re: Citect(No protection key found Press OK to run in Demo M

Post by rusbos » Wed Oct 23, 2013 5:53 am

Что такое донгл? Какая утилита, где что должна видеть? C Citect никогда не работал.

vlad2006gr
Posts: 1032
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: Citect(No protection key found Press OK to run in Demo M

Post by vlad2006gr » Wed Oct 23, 2013 6:34 am

Донгл или хардварный ключ. В википедии- http://ru.wikipedia.org/wiki/Электронный_ключ
У ситика ключ сентинеля в виде usb флэшки. Должен стоять в компьютере, где работает Citect или в сети (доступной для этого ПК) при сетевой лицензии.
Вот тут как раз все и объясняют,в том числе и про утилиту: http://schneider-electric.ru/support/in ... d=FA144068
Во втором сценарии система запускается на исполнение при наличии лицензионного ключа. В этом случае в первую очередь необходимо проверить, видит ли система лицензионный ключ. Сделать это можно с помощью утилиты CIUSafe (Пуск – Программы - Schneider Electric – SoCollaborative – Vijeo Citect 7.20 – Обновить лицензию). Также, необходимо проверить на вкладке Настройка назначения компьютера, соответствует ли выбранная роль лицензированной. Если ошибка возникает на клиентском компьютере (дисплейном или вэб), который должен получать плавающую лицензию с сервера, необходимо проверить наличие связи между ними, а также не блокируются ли какие либо из процессов Vijeo Citect брандмауэром. Для первоначальной настройки рекомендуется отключить брандмауэр для исключения возможности его влияния.

Oldman
Posts: 797
Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am

Re: Citect(No protection key found Press OK to run in Demo M

Post by Oldman » Wed Oct 23, 2013 7:19 am

для той версии что указал топикстартер должен идти донгл на LPT порт.версия очень древняя и тада USB ещё не было (в смысле не продавали).по моему он синего цвета.посмотрите есть ли он .а вообще комп у вас имеет LPT порт? неисключено что у вас стоял кряк поэтому и пишет что режим демо.

rusbos
Posts: 17
Joined: Tue Aug 02, 2011 12:10 pm

Re: Citect(No protection key found Press OK to run in Demo M

Post by rusbos » Wed Oct 23, 2013 7:44 am

Oldman wrote:для той версии что указал топикстартер должен идти донгл на LPT порт.версия очень древняя и тада USB ещё не было (в смысле не продавали).по моему он синего цвета.посмотрите есть ли он .а вообще комп у вас имеет LPT порт? неисключено что у вас стоял кряк поэтому и пишет что режим демо.
Да, лежал рядом с системником, синий на LTP порт, сейчас с ним перезапустили, пока все в нормально.
Всем спасибо за содействие.