Необходимо грузить конфигурацию canopen в premium с помощью sycon 2.9.
Можно ли это делать
через ethernet?

pupena_san
Posts: 392
Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
Location: Киев
Contact:

Re: sycon download with ethernet конфигурацию canopen в prem

Post by pupena_san » Mon Nov 26, 2012 11:48 am

Можно, для этого нужно настроить в ПЛК, в Sycon и драйвер менеджере XIP (XWAY на TCP/IP) адрес, и соединиться через него.

ALEXZ
Posts: 41
Joined: Tue Aug 09, 2011 12:27 pm

Re: sycon download with ethernet конфигурацию canopen в prem

Post by ALEXZ » Mon Nov 26, 2012 1:02 pm

Наверное у меня чего-то не хватает:

http://s006.radikal.ru/i215/1211/72/9ec97f6c8eab.jpg

pupena_san
Posts: 392
Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
Location: Киев
Contact:

Re: sycon download with ethernet конфигурацию canopen в prem

Post by pupena_san » Mon Nov 26, 2012 1:35 pm

1) Надо проинсталировать драйвер XIP с драйвер-пака.
2) Запустить Driver Manager.
3) Сконфигурить локальный адрес станции, состоящий с XWAY адреса (Network и Station) и соотвтетсвующего ему IP: например XWAY NEt.Sta=1.1, IP=192.168.0.1
4) сконфигурировать адрес станции(), с какими нужно сединяться: например XWAY 1.2, IP=192.168.0.2
5) перезапустить драйвер
6) попробавть конектится через Driver Manager - XWAY Test
7) если пинги в пункте 6 работают, можно приступать к Sycon

Понятное дело, что XWAY-адрес до этого у ПЛК должен тоже существовать

pupena_san
Posts: 392
Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
Location: Киев
Contact:

Re: sycon download with ethernet конфигурацию canopen в prem

Post by pupena_san » Mon Nov 26, 2012 2:02 pm

О XWAY можно тут почитать