[?]: unPassword панель Allen Bradley PanelView Plus

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
Владимир
Posts: 297
Joined: Wed Sep 21, 2005 12:24 pm
Location: Russia, Saint-Petersburg

[?]: unPassword панель Allen Bradley PanelView Plus

Post by Владимир » Thu Jun 28, 2012 10:20 am

Добрый день, коллеги. Есть панель 2711P-RDT10C Panel View Plus 1000 Color Touch display module
На ней установлен Logic module 2711P-RP2 24VDC 70w
Кто-то из операторов "случайно" изменил пароль для доступа к сервисным настройкам оборудования. И "забыл" его.
Подскажите, пожалуйста, можно ли его (забытый пароль) как-то восстановить без "расковыривания" программы?
Спасибо.
ЗЫ: Я с этими панелями вообще первый раз сталкиваюсь...

Kirillij
Posts: 37
Joined: Wed Dec 15, 2010 8:49 pm

Re: Allen Bradley PanelView Plus пароль

Post by Kirillij » Fri Jun 29, 2012 8:32 am

По моему опыту - нет. Сожалею.

Владимир
Posts: 297
Joined: Wed Sep 21, 2005 12:24 pm
Location: Russia, Saint-Petersburg

Re: Allen Bradley PanelView Plus пароль

Post by Владимир » Fri Jun 29, 2012 9:50 am

Спасибо... то есть, клиенту в любом случае понадобится исходный проект, чтобы его с известными паролями перезалить?

Kirillij
Posts: 37
Joined: Wed Dec 15, 2010 8:49 pm

Re: [?]: unPassword панель Allen Bradley PanelView Plus

Post by Kirillij » Sat Jun 30, 2012 3:58 pm

Да, скорее всего именно так. Всё зависит ещё и от человека писавшего код. Если у вас есть доступ к коду ПЛК, то там можно поискать соответствия (если, кто старой школы или совсем новой :) ). Но при наличии офлайн проекта панели будет несказанно проще. Удачи.
ЗЫ
а зачем вам исходный проект? Если у вас есть доступ к панели (онлайн по сетке или на прямки), то это тоже, что лиса в курятнике - ноу проблем.

Владимир
Posts: 297
Joined: Wed Sep 21, 2005 12:24 pm
Location: Russia, Saint-Petersburg

Re: [?]: unPassword панель Allen Bradley PanelView Plus

Post by Владимир » Mon Jul 02, 2012 1:05 pm

я наверное изначально неправильно выразился. мне как раз и интересен вариант с лисой в курятнике. если я правильно понимаю:
1. есть возможность просмотреть содержимое панели без специального софта?
2. есть "некий" файл в недрах проекта, "крутящегося" в панели, в котором хранятся пароли?
3. есть достаточно простой способ просмотреть внутренности файла с паролями?
родного исходника нет и никогда не будет.

Kirillij
Posts: 37
Joined: Wed Dec 15, 2010 8:49 pm

Re: [?]: unPassword панель Allen Bradley PanelView Plus

Post by Kirillij » Mon Jul 02, 2012 1:43 pm

1. нет
2. нет
3. возможно, лично я не знаю.

Нужно:
1. RSLinx
2. PanelBuilder32 или FactoryTalk View Machine Edition или RSView32 applications into FactoryTalk View Site Edition
3. кабель для соответствующей версии панели.

О "лёгком" варианте.
Уточните - проблема с паролем для входа в сервисное меню панели или пароль для возможности изменения параметров управляемого процесса на оборудовании?

Владимир
Posts: 297
Joined: Wed Sep 21, 2005 12:24 pm
Location: Russia, Saint-Petersburg

Re: [?]: unPassword панель Allen Bradley PanelView Plus

Post by Владимир » Tue Jul 03, 2012 11:12 am

проблема с технологическим паролем. права доступа "оператор-инженер"... второй вариант

Kirillij
Posts: 37
Joined: Wed Dec 15, 2010 8:49 pm

Re: [?]: unPassword панель Allen Bradley PanelView Plus

Post by Kirillij » Tue Jul 03, 2012 7:07 pm

Владимир wrote:проблема с технологическим паролем. права доступа "оператор-инженер"... второй вариант
в таком случае (как вариант):
проблема решается ковырянием кода в ПЛК, управляющего техпроцессом. ПЛК запрашивает переменную у панели, человек переменную (пароль) тычет, панель отправляет переменную в ПЛК, ПЛК сверяет (простая проверка на полное совпадение) заданное слово-пароль (цифиру) с полученным и даёт или не даёт доступ к экрану для ввода неких инженерных величин для поправки техпроцесса.

Если вариант перехода на страницы ввода "страшных и тайных" параметров реализованы в самом проекте панели, то перезаливка оригинала поможет сразу. а как вариянт смотреть в офлайн проекте (оригинале) - какие именно эти пароли.

Удачи.

ЗЫ
Скорее всего ваш путь - это просмотр кода ПЛК (но я не могу этого утверждать - я не знаю уровня программиста, писавшего именно Ваш проект).

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: [?]: unPassword панель Allen Bradley PanelView Plus

Post by Ryzhij » Tue Jul 03, 2012 7:22 pm

Kirillij wrote: Нужно:
1. RSLinx
2. PanelBuilder32 или FactoryTalk View Machine Edition или RSView32 applications into FactoryTalk View Site Edition
3. кабель для соответствующей версии панели.
Для указанного типа панели требуется FactoryTalk View Machine Edition. Начиная с 5-й версии этого пакета можно по скомпилированному файлу для заливки в панель ( или слитого с панели ) восстановить проект. Есть нюансы, ограничения и недостатки такого метода, но пользователей и их права с паролями Вы увидеть сможете.

Права пользователей и пароли доступа прописываются именно в панели управления и в контроллер как правило не передаются. Незачем умножать сущности без нужды.

Владимир
Posts: 297
Joined: Wed Sep 21, 2005 12:24 pm
Location: Russia, Saint-Petersburg

Re: [?]: unPassword панель Allen Bradley PanelView Plus

Post by Владимир » Wed Jul 04, 2012 1:07 pm

Спасибо. теперь картина проясняется. то есть "слить" проект с панели все же возможно...

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: [?]: unPassword панель Allen Bradley PanelView Plus

Post by Ryzhij » Wed Jul 04, 2012 6:52 pm

Владимир wrote:Спасибо. теперь картина проясняется. то есть "слить" проект с панели все же возможно...
Если во внешнем слоте логического модуля панели торчит CompactFlash-карточка, то высока вероятность того, что на этой карточке лежит и файл проекта.
Проверьте.

Владимир
Posts: 297
Joined: Wed Sep 21, 2005 12:24 pm
Location: Russia, Saint-Petersburg

Re: [?]: unPassword панель Allen Bradley PanelView Plus

Post by Владимир » Sun Aug 12, 2012 7:11 pm

Карточки в панели нет. Исходник у изготовителя заполучить не удалось по неизвестной мне причине. Удалось при помощи FactoryTalk View Studio скачать backup "file.mer". Его можно запустить на ноуте в FactoryTalk View Machine Edition . работает, связь с ПЛК есть.
Ничего больше сделать для извлечения паролей не удалось. Что посоветовать можно?

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: [?]: unPassword панель Allen Bradley PanelView Plus

Post by Ryzhij » Mon Aug 13, 2012 6:18 am

Пытались ли Вы импортировать скачанный с панели оператора file.mer в Factory View Studio с помощью менеджера проектов? Какая у Вас версия Factory View Studio?
Можете ли Вы выложить где-либо Ваш file.mer, если у Вас не выйдет? На досуге по-пробую.

Владимир
Posts: 297
Joined: Wed Sep 21, 2005 12:24 pm
Location: Russia, Saint-Petersburg

Re: [?]: unPassword панель Allen Bradley PanelView Plus

Post by Владимир » Mon Aug 13, 2012 3:04 pm

Импортировать на месте пробовал... точнее искал, как это делается, но не нашел.
Ссылка на файл
http://narod.ru/disk/59320359001.6e34a2 ... b.mer.html
Версия Studio - 6.

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: [?]: unPassword панель Allen Bradley PanelView Plus

Post by Ryzhij » Tue Aug 14, 2012 12:32 pm

Владимир wrote:Импортировать на месте пробовал... точнее искал, как это делается, но не нашел.
Ну, на самом деле всё несложно:
1. Запускаем Мастер Приложений FTView
Start Menu -> Programs -> Rockwell Software -> FactoryTalk View -> Tools -> Application Manager
2. Выбираем опцию Restore runtime application (нижняя)
Владимир wrote:Ссылка на файл
http://narod.ru/disk/59320359001.6e34a2 ... b.mer.html
Версия Studio - 6.
Теперь о грустном, Ваш файл у меня не открылся ни на исполнение, ни на импорт (восстановление).
FTView выкидывает баннер с сообщением: The file 'J:\Backup 123b.mer' is not a valid runtime application file.
(wow)
Может есть другая копия? Заархивируйте и попробуйте ещё раз.

Владимир
Posts: 297
Joined: Wed Sep 21, 2005 12:24 pm
Location: Russia, Saint-Petersburg

Re: [?]: unPassword панель Allen Bradley PanelView Plus

Post by Владимир » Tue Aug 14, 2012 9:24 pm

Очень странно. у меня этот способ тоже никак не получился ни сейчас ни в прошлый раз на объекте, но в реал-тайм работает. к сожалению второй версии файла нет. пока нет.