Коммуникация с панелью MAGELIS XBT PM027110
-
- Posts: 15
- Joined: Tue Feb 08, 2011 12:30 pm
- Location: Ukraine, Sumy
Коммуникация с панелью MAGELIS XBT PM027110
Безуспешно пытаюсь связаться с панелью Magelis XBT PM027110
Вот её состояние при подаче питания:
Ни один светодиод не светится и ни одна из кнопок не работает.
При подключении кабеля XBT-Z915 (для конфигурации и программирования панели) картинка меняется:
Пытюсь связаться с помощью XBTL-1000 V4.51 (UNITELWAY Driver v1.10 IE22) и кабеля XBT-Z915 - выдаётся сообщение: "Noterminal connected".
Смотрел осцилографом канал передачи - при попытке законнектиться на контакте "3" разъёма уровень сигнала меняется с +9V на -9V (порт открывается), но больше никаких импульсов не проходит...
Кто из партнёров (PC или панель) должен первым инициировать соединение? Где почерпнуть информацию?
Неисправна панель? Или я что-то не так делаю? Как диагностировать?
Вот её состояние при подаче питания:
Ни один светодиод не светится и ни одна из кнопок не работает.
При подключении кабеля XBT-Z915 (для конфигурации и программирования панели) картинка меняется:
Пытюсь связаться с помощью XBTL-1000 V4.51 (UNITELWAY Driver v1.10 IE22) и кабеля XBT-Z915 - выдаётся сообщение: "Noterminal connected".
Смотрел осцилографом канал передачи - при попытке законнектиться на контакте "3" разъёма уровень сигнала меняется с +9V на -9V (порт открывается), но больше никаких импульсов не проходит...
Кто из партнёров (PC или панель) должен первым инициировать соединение? Где почерпнуть информацию?
Неисправна панель? Или я что-то не так делаю? Как диагностировать?
-
- Posts: 392
- Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
- Location: Киев
Re: Коммуникация с панелью MAGELIS XBT PM027110
В UNI-TELWAY панель является SLave (адреса 4 и 5). Это точно при организации связи ее с ПЛК. А при связи с ПК при конфигурировании... я даже не знаю, какие там настройки. Как то не задумывался.
В любом случае перемычка CONF заставляет панель перейти в режим конфигурирования. Инициатором связи при обмене панели с ПК является ПК. Кстати, в UNITELWAY инициаторами связи (клиентами) могут быть как мастера так и слейвы. Мануалы по панелям у Вас есть? Могу поискать у себя.
В любом случае перемычка CONF заставляет панель перейти в режим конфигурирования. Инициатором связи при обмене панели с ПК является ПК. Кстати, в UNITELWAY инициаторами связи (клиентами) могут быть как мастера так и слейвы. Мануалы по панелям у Вас есть? Могу поискать у себя.
-
- Posts: 15
- Joined: Tue Feb 08, 2011 12:30 pm
- Location: Ukraine, Sumy
Re: Коммуникация с панелью MAGELIS XBT PM027110
Кое что нашёл в инете - спасибо форумам... Если у Вас что-то есть именно по этой панели - буду благодарен!pupena_san wrote: Мануалы по панелям у Вас есть? Могу поискать у себя.
Ещё вопрос - данное состояние панели, имеется ввиду отсутствие первоначального теста и какого либо первоначального меню, является нормальным её состоянием? Просто насколько я сталкивался с другими панелями в них хоть какой-то тест первоначальный идёт, а здесь ничего...
-
- Posts: 392
- Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
- Location: Киев
Re: Коммуникация с панелью MAGELIS XBT PM027110
У Вас на картинках плохо видно. Что панель пишет в одном и другом случае? Опишите какая ситуация была до того, что случилось и т.д. Получше опишите проблему.
На сколько помню, когда Вы включаете текстовую панель, она какое-то окно высвечивает, когда стартует. Потом сразу переходит на стартовую страницу. Если в панели ничего не прошито - пишет что-то типа "нет приложения". Когда ставите перемычку, она должна писать что-то типа "жду загрузки приложения". Все конечно пишется на английском языке .
На сколько помню, когда Вы включаете текстовую панель, она какое-то окно высвечивает, когда стартует. Потом сразу переходит на стартовую страницу. Если в панели ничего не прошито - пишет что-то типа "нет приложения". Когда ставите перемычку, она должна писать что-то типа "жду загрузки приложения". Все конечно пишется на английском языке .
-
- Posts: 15
- Joined: Tue Feb 08, 2011 12:30 pm
- Location: Ukraine, Sumy
Re: Коммуникация с панелью MAGELIS XBT PM027110
На первой картинке:
No Application Loaded
Start Hexfile download
[> <]
На второй картинке:
Start Hexfile download
[> <]
Панель б/у, куплена, как рабочая. Опыта работы с такой панелью я не имею и как она должна работать я не знаю...
No Application Loaded
Start Hexfile download
[> <]
На второй картинке:
Start Hexfile download
[> <]
Панель б/у, куплена, как рабочая. Опыта работы с такой панелью я не имею и как она должна работать я не знаю...
Last edited by MixaiL on Fri Jan 13, 2012 1:50 pm, edited 1 time in total.
-
- Posts: 392
- Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
- Location: Киев
Re: Коммуникация с панелью MAGELIS XBT PM027110
Похоже у Вас слетела прога с панели. А вот об обстоятельствах Вы умолчали.
-
- Posts: 15
- Joined: Tue Feb 08, 2011 12:30 pm
- Location: Ukraine, Sumy
Re: Коммуникация с панелью MAGELIS XBT PM027110
Прога, в смысле приложение пользователя или в смысле некоторого подобия BIOS в компьютере (прошу прощения за сравнение)?
Приложения там, возможно, и не было никогда - сие покрыто мраком.
Приложения там, возможно, и не было никогда - сие покрыто мраком.
-
- Posts: 392
- Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
- Location: Киев
Re: Коммуникация с панелью MAGELIS XBT PM027110
Отправьте кординаты почты, вышлю файл.
pupena_san@ukr.net
pupena_san@ukr.net
-
- Posts: 15
- Joined: Tue Feb 08, 2011 12:30 pm
- Location: Ukraine, Sumy
Re: Коммуникация с панелью MAGELIS XBT PM027110
Отправил письмо по адресуpupena_san wrote:Отправьте кординаты почты, вышлю файл.
pupena_san@ukr.net
-
- Posts: 15
- Joined: Tue Feb 08, 2011 12:30 pm
- Location: Ukraine, Sumy
Re: Коммуникация с панелью MAGELIS XBT PM027110
Спасибо, файл получил. Я уже этот файл находил здесь на форуме. к сожалению из моей ситуации он пока выйти не помог...
Как восстановить прошивку панели, если всё-таки в ней дело?
Как восстановить прошивку панели, если всё-таки в ней дело?
-
- Posts: 392
- Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
- Location: Киев
Re: Коммуникация с панелью MAGELIS XBT PM027110
Под прогой я имел ввиду приложение а не прошивку.
XBTL 1000 должен загружать приложение. В этот момент больше ничего не использует ком-порт. Преобразователи типа USB-RS232 не используете? Опишите детальнее процедуру и способы заливки.
XBTL 1000 должен загружать приложение. В этот момент больше ничего не использует ком-порт. Преобразователи типа USB-RS232 не используете? Опишите детальнее процедуру и способы заливки.
-
- Posts: 15
- Joined: Tue Feb 08, 2011 12:30 pm
- Location: Ukraine, Sumy
Re: Коммуникация с панелью MAGELIS XBT PM027110
На компьютер установил с нуля Windows XP SP2 (ранее было подозрение, что сторонний софт, например Siemens, может мешать соединению).
Использую реальный COM1
Мои действия:
1. Запускаю XBT-L1000
2. Создаю новое приложение
3. В раскрывшемся окошке выбираю мой тип терминала - XBT PM27110, протокол Unitelway. Параметры протокола не меняю (стоят по умолчанию), тем более, что сказано что параметры только для XBT-Fxxxxxx.
4. Создаётся новое приложение App1 - Page1.
5. Ничего не изменяя через меню Transfers -> Export, предварительно сохранив проект, пытаюсь передать приложение в подключенную панель.
6. Открывается окно Import/Export c сообщением о проверке подключения терминала ( именно в этот момент меняется уровень сигнала на выводе "3" разъёма соединительного кабеля).
7 Спустя секунд 20 - сообщение: No terminal connected ( уровень сигнала на выводе "3" разъёма соединительного кабеля восстанавливается в исходное состояние).
Использую реальный COM1
Мои действия:
1. Запускаю XBT-L1000
2. Создаю новое приложение
3. В раскрывшемся окошке выбираю мой тип терминала - XBT PM27110, протокол Unitelway. Параметры протокола не меняю (стоят по умолчанию), тем более, что сказано что параметры только для XBT-Fxxxxxx.
4. Создаётся новое приложение App1 - Page1.
5. Ничего не изменяя через меню Transfers -> Export, предварительно сохранив проект, пытаюсь передать приложение в подключенную панель.
6. Открывается окно Import/Export c сообщением о проверке подключения терминала ( именно в этот момент меняется уровень сигнала на выводе "3" разъёма соединительного кабеля).
7 Спустя секунд 20 - сообщение: No terminal connected ( уровень сигнала на выводе "3" разъёма соединительного кабеля восстанавливается в исходное состояние).
-
- Posts: 392
- Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
- Location: Киев
Re: Коммуникация с панелью MAGELIS XBT PM027110
Все вроде правильно. Мало того, если реагирует TD, СОМ порту никто не мешает. Значит со стороны панели не все гуд, или кабель переломан, или ... Вобщем как в анегдоте о мерседесе, который не заводился.
Прозвоните кабель, всё ли там гуд. Попробуйте также померять напряжение на RD. Индикатор SyS, я так понял на панели не мигает? Ну а дальше.... сами понимаете, б-ушная панель... наверное придется подниматься на уровень электроники.
Прозвоните кабель, всё ли там гуд. Попробуйте также померять напряжение на RD. Индикатор SyS, я так понял на панели не мигает? Ну а дальше.... сами понимаете, б-ушная панель... наверное придется подниматься на уровень электроники.
-
- Posts: 15
- Joined: Tue Feb 08, 2011 12:30 pm
- Location: Ukraine, Sumy
Re: Коммуникация с панелью MAGELIS XBT PM027110
Ну и на том, спасибо Вам огромное!
-
- Posts: 1032
- Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
- Location: Belarus
Re: Коммуникация с панелью MAGELIS XBT PM027110
MixaiL, получилось связаться? Кабель самодельный ? С маджелисами при первой загруске часто проблемы, я так шил сначала проект на карту, потом связь устанавливалась нормально. И в схемах кабелей к маджелисам постоянная путаница, даже в оффициальных руководствах. Попробуйте вначале использовать драйвер модбас, а не унителвэй и если не будет коннекта поменять на одном из концов кабеля 2 и 3 провод местами.