Есть контроллер LS (LG) G7M-DT60A (кстати, во всех описаниях GM7 - это нормально?).
Нужно скачать программу и проверить работоспособность контроллера.
Возможно контроллер неисправен, но сейчас по всей видимости работает - при включении срабатывает один выход, при подаче сигнала на один из входов - выключается (гаснет). Скачал gmwin, кабель спаял 2-3 3-2 5-5.
Вроде к контроллеру подключаюсь, т. е. форсировать выходы получается, а вот скачать программу с контроллера - нет.
После попытки Upload project from PLC выдает сообщение
There is no response.

С этими контроллерами раньше не сталкивался, так что если есть у кого опыт подскажите, куда дальше рыть.
Или действительно он накрылся?


========== Wed Jul 13, 2011 3:36 pm проблема решена ==========
Оказывается перед заливкой или считыванием программы нужно переключателем на корпусе перевести контроллер из положения Run в Stop и дальше в PAU/REM (wow).
Может кому пригодится...
Или корейцы телевизор подгонят...

Re: [?]: проверить ПЛК LS (LG) GLOFA GM7 на рабочесть

Posted: Tue Jul 12, 2011 5:55 pm
by Serge_n
Sklim wrote:...
Вроде к контроллеру подключаюсь, т. е. форсировать выходы получается, а вот скачать программу с контроллера - нет.
После попытки Upload project from PLC выдает сообщение
...
По логике, если можете зажечь выход, то контроллер живой.
Может просто защищена?
Sklim wrote:...
при включении срабатывает один выход, при подаче сигнала на один из входов - выключается (гаснет)
...
Что выключается (гаснет), выход или контроллер?

Re: [?]: проверить ПЛК LS (LG) GLOFA GM7 на рабочесть

Posted: Tue Jul 12, 2011 6:40 pm
by Sklim
Гаснет светодиод-индикатор работы выхода, т.е. предполагаю, что подача сигнала входного сигнала этот выход отключает, т.е. что в контроллер залита программа и она работает. Кроме того когда смотрю состояние контроллера показывает время цикла и оно иногда меняется 3 - 4 мс.
А как узнать защищен он или нет? Не могу достучаться хоть убей. Пол дня игрался с настройками связи и ком-порта, и ничего.

Re: [?]: проверить ПЛК LS (LG) GLOFA GM7 на рабочесть

Posted: Tue Jul 12, 2011 7:35 pm
by Oldman
судя по ответу контроллера у вас проблема с кабелем.если бы был пароль и коннект прошел должен появится запрос пароля.

Re: [?]: проверить ПЛК LS (LG) GLOFA GM7 на рабочесть

Posted: Wed Jul 13, 2011 6:44 am
by Sklim
Кабель проверил, звонится нормально, по контактам как писал выше. Может как-то по другому спаять? Но вроде по описанию так. Такое ощущение, что где-то какую-то мелочь включтить или отключить надо, а я не знаю что.

Re: [?]: проверить ПЛК LS (LG) GLOFA GM7 на рабочесть

Posted: Wed Jul 13, 2011 10:48 am
by Oldman
есть такой файлик посмотри может что найдешь. http://www.megaupload.com/?d=3ZF990DC

Re: [?]: проверить ПЛК LS (LG) GLOFA GM7 на рабочесть

Posted: Wed Jul 13, 2011 12:36 pm
by Sklim
Спасибо откликнувшимся.
проблема решена.
Оказывается перед заливкой или считыванием программы нужно переключателем на корпусе перевести контроллер из положения Run в Stop и дальше в PAU/REM (wow).
Может кому пригодится...
Или корейцы телевизор подгонят...

Re: [?+]: проверил ПЛК LS (LG) GLOFA GM7 на рабочесть

Posted: Tue Aug 28, 2012 4:12 pm
by Rasso
добрый день,

нужна помощь. Никак не могу подключиться к LG Master K80. Установил KGL_Win подключил порт RS-232 через USB & COM. Но продолжает выдавать ошибку "PLC Connection Failed". Переключал тумблер как советовали выше, устройство для проекта выбрал верно, тип соединения проверил сто раз, вроде все как и должно быть, но никакой реакции, ошибка и все.

Re: [?+]: проверил ПЛК LS (LG) GLOFA GM7 на рабочесть

Posted: Wed Aug 29, 2012 1:25 pm
by Oldman
видимо дело в преобразователе USB-COM.либо вы неверно указываете номер COM порта.посмотрите его номер в винде и с таким же номером выставьте в программере.

Re: [?+]: проверил ПЛК LS (LG) GLOFA GM7 на рабочесть

Posted: Wed Aug 29, 2012 2:14 pm
by Rasso
да нет, это я 100 раз проверил. Может это преобразование USB не подходит. Сейчас попробую распаять обычный COM провод на RS232.

Re: [?+]: проверил ПЛК LS (LG) GLOFA GM7 на рабочесть

Posted: Tue Sep 25, 2012 1:23 pm
by wiener
Oldman wrote:видимо дело в преобразователе USB-COM.
Скорее всего именно так.
Для работы с PLC LS нужно использовать переходники на чипе FTDI,например: http://www.comport.spb.ru/index.php?productID=924 или http://www.comport.spb.ru/index.php?productID=4092,оба проверены с GLOFA GM7, LS XGB.
(аналоги на PL2303 не проканают) или реальный COM порт. 8)

Re: [?+]: проверил ПЛК LS (LG) GLOFA GM7 на рабочесть

Posted: Tue Sep 25, 2012 3:33 pm
by Rasso
Всем спасибо, все заработало, прогу немного поковырявшись написал и залил.

Re: [?+]: проверил ПЛК LS (LG) GLOFA GM7 на рабочесть

Posted: Thu Oct 19, 2017 4:22 am
by alexomskcity
Добрый день!
Подскажите подробнее как подключиться к контроллеру G7M, пробовал разные кабели и переключатель в разных положениях, но коннекта с контроллером так и нет :(
Может какие настройки в GMWIN нужно сделать? По мануалу на G7M нужна распиновка кабеля Image
Но в ответ No response

Re: [?+]: проверил ПЛК LS (LG) GLOFA GM7 на рабочесть

Posted: Thu Oct 19, 2017 12:55 pm
by wiener
Включи джампер рядом с переключателем RUN TERM STOP в положение CNet и поставь тумблер в REM.
Для прямого подключения к GMWin(Direct) другая распиновка
Image
Пины 2-7;3-4;5-5 используем для подключения периферии(HMI,Modbus устройств)или в режиме GM7 как Modbus slave.(Джампер в положении Cnet)

Re: [?+]: проверил ПЛК LS (LG) GLOFA GM7 на рабочесть

Posted: Fri Oct 20, 2017 6:49 am
by alexomskcity
Спасибо, вроде подключился к ПЛК, но при попытке аплоада выдается сообщение Image
Это значит, что в контроллере нет программы? :shock:

Re: [?+]: проверил ПЛК LS (LG) GLOFA GM7 на рабочесть

Posted: Fri Oct 20, 2017 5:24 pm
by wiener
alexomskcity wrote:Это значит, что в контроллере нет программы? :shock:
Скорее всего запрет на UPLOAD,типа защита от скачивания(могу ошибаться)
Если исходник программы не нужен,делайте полную"очистку"

Re: [?+]: проверил ПЛК LS (LG) GLOFA GM7 на рабочесть

Posted: Sat Oct 21, 2017 1:00 pm
by alexomskcity
Так именно исходник и нужен :(
Может контроллер управляется от HMI по программе?

Re: [?+]: проверил ПЛК LS (LG) GLOFA GM7 на рабочесть

Posted: Sat Oct 21, 2017 4:28 pm
by wiener
alexomskcity wrote:Так именно исходник и нужен :(
Может контроллер управляется от HMI по программе?
Контроллер залочен во время загрузки программы.При загрузке программы появляется сообщение,где есть пункт выбора для разрешения дальнейшей выгрузки проекта.Увы,но разработчик не дал такой возможности.
Spoiler
Show
Image

Re: [?+]: проверил ПЛК LS (LG) GLOFA GM7 на рабочесть

Posted: Mon Oct 23, 2017 7:33 am
by alexomskcity
Неужели нет никакой программы для подбора паролей и т.п.?
На контроллере есть еще переключатель ROM под CNET, для чего он?

Re: [?+]: проверил ПЛК LS (LG) GLOFA GM7 на рабочесть

Posted: Mon Oct 23, 2017 11:48 am
by rpcdcom
При скачивании у тебя контроллер запрашивает ввод пароля ???
Если запрашивает то можно попробовать отследить с помощью OllyDBG или какой другой, также посмотри этот сайт http://www.ymmfa.com/thread-gkfid-37-type-7.html#c
Если не запрашивает пароль, то у тебя или пустой контроллер или как сказал wiener разработчики заблокировали опцию выгрузки проекта.
Но судя по сообщению на твоем скрине у тебя нет программы в ПЛК.

P.S. У них вроде энергозависимая память и если долго не включали и аккумулятор разрядился то программа могла стереться.

Re: [?+]: проверил ПЛК LS (LG) GLOFA GM7 на рабочесть

Posted: Mon Oct 23, 2017 12:27 pm
by wiener
alexomskcity wrote:На контроллере есть еще переключатель ROM под CNET, для чего он?
Почитайте мануал на GMWin,там все написано.
rpcdcom wrote: Но судя по сообщению на твоем скрине у тебя нет программы в ПЛК.
Поверьте на слово,там есть программа.Ввод пароля это отдельная опция,и к сожалению это не тот случай.
В данном случае,даже разработчик не сможет сделать upload,если нет исходника.Так реализовали защиту в LSIS.Скрины приводил выше как делается блокировка на выгрузку.

Re: [?+]: проверил ПЛК LS (LG) GLOFA GM7 на рабочесть

Posted: Tue Oct 24, 2017 8:24 am
by alexomskcity
Понятно, спасибо за разъяснения.