такая ситуация 2 промышленных компьютера APC 620 5PC600.SX01-00
чипсет 855GME какое то время были отключены (около 2 недель)
рядом велись сварные работы.
При включении 4 коротких пика и тишина
по звуковым сигналам и описанию
4 x short - Timer not operational: System timer - Send industrial PC to B&R for checking
при этом кнопка ресет работает адекватно так же как и кнопка Power
оба вскрыли мммм никакого криминала нет.
Где находиться сам этот таймер и что представляет микросхема или где-то внутри микросхемы.
БИОС обнулять пробовали грузиться с VGA видео тоже, RAM проверяли...
Сталкивался ли кто нибудь с подобным и есть ли надежда оживить.

bonyaby
Posts: 2
Joined: Fri Dec 11, 2015 5:25 am

Re: [?]: 4 коротких писка пищалки ошибки при старте APC 620

Post by bonyaby » Fri Dec 11, 2015 5:28 am

Понимаю, что я некропостер. Но как Вы справились с проблемой.

Warri0rs
Posts: 5
Joined: Thu Dec 24, 2009 8:12 am

Re: [?]: 4 коротких писка пищалки ошибки при старте APC 620

Post by Warri0rs » Fri Dec 11, 2015 12:06 pm

В том то и дело что никак с проблемой не справились, только замена на вновь купленные+ еще за это время таких компов в небытие ушло с десяток.На какоето время несколько компов удавлось завести но короткое отключение и снова 4 коротких.А вы с какой целью интересуетесь.

bjing
Posts: 95
Joined: Sat Mar 08, 2008 8:33 pm
Location: Belarus

Re: [?]: 4 коротких писка пищалки ошибки при старте APC 620

Post by bjing » Wed Dec 16, 2015 7:06 am

Было такое. Лечилось заменой батарейки CMOS. Она там приварена точечной сваркой, а на некоторых моделях - даже не круглая, похожа на реле.

Warri0rs
Posts: 5
Joined: Thu Dec 24, 2009 8:12 am

Re: [?]: 4 коротких писка пищалки ошибки при старте APC 620

Post by Warri0rs » Wed Dec 16, 2015 8:10 am

Увы в этих компах батарейка Renata и она легко меняется,да дело прошлое почти весь "парк" уже заменили на новые.

bonyaby
Posts: 2
Joined: Fri Dec 11, 2015 5:25 am

Re: [?]: 4 коротких писка пищалки ошибки при старте APC 620

Post by bonyaby » Tue Jan 05, 2016 5:31 am

Спасибо всем за ответы, я свой вылечил заменой памяти, купил на барахолке б.у. sodim ddr1 2700, и все заработало. Вопрос теперь как снять пароль с биоса. хочу сделать образ диска для бэкапа.

Warri0rs
Posts: 5
Joined: Thu Dec 24, 2009 8:12 am

Re: [?]: 4 коротких писка пищалки ошибки при старте APC 620

Post by Warri0rs » Tue Jan 05, 2016 5:45 am

Как бы пароль и бэкап вещи не очень связанные.Для снятия пароля вытаскивание батарейки и для верности замыкание контактов разьема батарейки.Бэкап , вынимается диск будь то CF либо обычный ноутбучный, подключаем внешним устройством через USB к компу и Acronis , R-Drive image,G host да много чем можно копию сделать.