[?+]: Помогите расшифровать ошибку VIPA100

Прочие PLC и HMI на русском
gerashchenko_vd
Posts: 5
Joined: Sat Jun 12, 2010 11:06 am

[?+]: Помогите расшифровать ошибку VIPA100

Post by gerashchenko_vd » Fri Jun 18, 2010 7:05 am

Вот протокол считанный WinPLC7 V4.28

1 STOP caused by I/O management 2010-06-13-11:34:58.480 - 4548(Hex), 17736(Dec);00(Hex);00(Hex);0000(Hex);0000, 0000, 0000(Hex)
2 Error at periphery-access [v] 2010-06-13-11:34:58.420 - E003(Hex), 57347(Dec);00(Hex);08(Hex);0200(Hex);1782, 0000, 0000(Hex)
3 Mode transition from STOP to STARTUP 2010-06-13-11:33:53.190 - 4301(Hex), 17153(Dec);46(Hex);FF(Hex);72C7(Hex);457F, 0813, 0713(Hex)
4 Automatic warm restart (OB 100) 2010-06-13-11:33:53.190 - 1382(Hex), 4994(Dec);64(Hex);FE(Hex);72C7(Hex);457F, 0813, 0713(Hex)
5 Error at periphery-access [v] 2010-06-13-11:33:53.100 - E003(Hex), 57347(Dec);00(Hex);08(Hex);0200(Hex);1782, 0000, 0000(Hex)
6 Backed-up power on 2010-06-13-11:32:47.000 - 4300(Hex), 17152(Dec);F3(Hex);FF(Hex);0000(Hex);0000, 0000, 0000(Hex)
7 STOP caused by power failure 2010-06-13-11:30:08.600 - 494E(Hex), 18766(Dec);FF(Hex);0F(Hex);0000(Hex);0000, 0000, 0000(Hex)

Как вычислить устройство вызвавшее ошибку E003?

Umencho
Posts: 508
Joined: Mon Jul 16, 2007 12:28 pm
Location: Europe

Re: Помогите расшифровать ошибку VIPA100

Post by Umencho » Fri Jun 18, 2010 9:43 am

0xE003 Error at access to I/O devices
Zinfo1: I/O address PIW512
Zinfo2: Slot (8)

:roll: :roll: :roll:

gerashchenko_vd
Posts: 5
Joined: Sat Jun 12, 2010 11:06 am

Re: Помогите расшифровать ошибку VIPA100

Post by gerashchenko_vd » Fri Jun 18, 2010 12:09 pm

А что этот адрес значит? Конфигурация системы:
MPIadr Iadr Qadr
114-6BJ02CPU114DIO24 2 0-2 0-2
222-1BF00 DO8xDC24V 3
231-1BD53A14x16bit Universal 256-263

по MP2I подключена touch_panel VIPA606-1BC00

Nick_N
Posts: 2
Joined: Mon Jun 21, 2010 2:16 pm
Location: Kharkov, Ukraine

Re: Помогите расшифровать ошибку VIPA100

Post by Nick_N » Mon Jun 21, 2010 3:27 pm

gerashchenko_vd wrote:А что этот адрес значит?
Программа обращается к адресу PIW512, который по конфигурации ничему не соответствует, поэтому появляется эта ошибка.
Может быть, в программе предполагается, что аналоговый модуль 231-1BD53A должен быть сконфигурирован на диапазон адресов 512-519 (вместо 256-263)?
Менее вероятно, что виновата встроенная периферия CPU.
А какая предыстория появления ошибки?

gerashchenko_vd
Posts: 5
Joined: Sat Jun 12, 2010 11:06 am

Re: [?]: Помогите расшифровать ошибку VIPA100

Post by gerashchenko_vd » Mon Jun 28, 2010 12:46 pm

В программе обращение к аналоговому модулю именно по адресам 256-258. 512 адреса в программе нет.

gerashchenko_vd
Posts: 5
Joined: Sat Jun 12, 2010 11:06 am

Re: [?]: Помогите расшифровать ошибку VIPA100

Post by gerashchenko_vd » Tue Jun 29, 2010 3:24 am


gerashchenko_vd
Posts: 5
Joined: Sat Jun 12, 2010 11:06 am

Re: [?]: Помогите расшифровать ошибку VIPA100

Post by gerashchenko_vd » Sun Jul 04, 2010 5:00 pm

Спасибо всем. Оказалось модуль аналогового ввода 231-1BD53A14x16bit выдавал ошибку. Я его исклучил из проекта и закоментировал блок который к нему обращается. Контроллер запустился только после того как я снял 231 модуль.