Request: OPC для виртуальными сом порта

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
Oldman
Posts: 797
Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am

Request: OPC для виртуальными сом порта

Post by Oldman » Sat Mar 13, 2010 4:03 am

Господа нет ли у кого ОРС сервера надежно работающего с виртуальными сом портами.
Ну или посоветуйте что либо.
Спасибо

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: OPC

Post by Ryzhij » Sat Mar 13, 2010 5:18 am

Если речь идет о виртуальных COM-портах, созданных USB-адаптерами в NT-подобной системе, то есть два важных момента их использования для связи с ПЛК.
1) Следует отключать в настройках USB порта опцию энергосбережения;
2) В большинстве случаев следует использовать адаптер, имеющий со стороны COM все 9 (8, не считая GND) управляемых линий, а не только 3, как это часто встречается.

Я пользуюсь вот таким

Oldman
Posts: 797
Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am

Re: OPC

Post by Oldman » Sat Mar 13, 2010 6:31 am

виртуальный порт создает софтина.скада не хочет работать напрямую с этим портом приходится прикручивать ОРС.Он то соединится,то не хочет ни в какую.при попытке прочитать тэги пишет что их качество bad.

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: Request: OPC для виртуальными сом порта

Post by Ryzhij » Sat Mar 13, 2010 4:29 pm

Не понял.
Вы на одной и той же машине держите прогу, которая пишет в виртуальный порт, и запускаете OPC сервер, который с этого же порта пытается читать?!
Если так, то к чему удивляться, когда два процесса конфликтуют в битве за один порт?
Используйте другой механизм обмена или "рассадите" приёмник с получателем по разным VM.

Serge_n
Posts: 131
Joined: Tue Feb 27, 2007 7:57 pm
Location: South Ukraine

Re: Request: OPC для виртуальными сом порта

Post by Serge_n » Sun Mar 14, 2010 2:52 pm

Oldman wrote:Господа нет ли у кого ОРС сервера надежно работающего с виртуальными сом портами.
Ну или посоветуйте что либо.
Спасибо
Уточните, какой контроллер и какая Scada?

Post Reply