Господа нет ли у кого ОРС сервера надежно работающего с виртуальными сом портами.
Ну или посоветуйте что либо.
Спасибо


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: OPC
PostPosted: Sat Mar 13, 2010 8:18 am 

Joined: Mon Mar 31, 2008 2:29 pm
Posts: 400
Location: Ryazan, Russia
Если речь идет о виртуальных COM-портах, созданных USB-адаптерами в NT-подобной системе, то есть два важных момента их использования для связи с ПЛК.
1) Следует отключать в настройках USB порта опцию энергосбережения;
2) В большинстве случаев следует использовать адаптер, имеющий со стороны COM все 9 (8, не считая GND) управляемых линий, а не только 3, как это часто встречается.

Я пользуюсь вот таким


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: OPC
PostPosted: Sat Mar 13, 2010 9:31 am 

Joined: Tue Aug 21, 2007 10:05 am
Posts: 797
виртуальный порт создает софтина.скада не хочет работать напрямую с этим портом приходится прикручивать ОРС.Он то соединится,то не хочет ни в какую.при попытке прочитать тэги пишет что их качество bad.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Mar 13, 2010 7:29 pm 

Joined: Mon Mar 31, 2008 2:29 pm
Posts: 400
Location: Ryazan, Russia
Не понял.
Вы на одной и той же машине держите прогу, которая пишет в виртуальный порт, и запускаете OPC сервер, который с этого же порта пытается читать?!
Если так, то к чему удивляться, когда два процесса конфликтуют в битве за один порт?
Используйте другой механизм обмена или "рассадите" приёмник с получателем по разным VM.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Mar 14, 2010 5:52 pm 

Joined: Tue Feb 27, 2007 10:57 pm
Posts: 120
Location: South Ukraine
Oldman wrote:
Господа нет ли у кого ОРС сервера надежно работающего с виртуальными сом портами.
Ну или посоветуйте что либо.
Спасибо

Уточните, какой контроллер и какая Scada?


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version