[?]: Omron and Citect

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
ilyamor
Posts: 18
Joined: Mon Apr 06, 2009 5:07 am

[?]: Omron and Citect

Post by ilyamor » Tue Aug 25, 2009 11:41 am

Помогите.
У меня стоит Citect 5.42, я пытаюсь подключить к нему OMRON CPM2A через сериальный вход, но никак не распознаётся.
Может есть какой-то патент или драйвер?

Oldman
Posts: 797
Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am

Post by Oldman » Tue Aug 25, 2009 1:08 pm

драйвер нужен новый к такой древней версии.сходи на www.scada.ru там кажись был.

ilyamor
Posts: 18
Joined: Mon Apr 06, 2009 5:07 am

Post by ilyamor » Wed Aug 26, 2009 4:05 am

Я скачал эту версию драйвером, но не помогло. Всписке контроллеров действительно появились новые модели, в том числе и CPM1, но всё равно ничего не вышло.

ilyamor
Posts: 18
Joined: Mon Apr 06, 2009 5:07 am

Post by ilyamor » Wed Aug 26, 2009 4:51 am

Oldman wrote:да я не вижу твоего типа контроллера в списке омрона с котороми коннектится скада.нет там СМР2А.видимо отсюда и траблы
PCM2A это расширенная версия PCM1
Oldman wrote:тада выложи скрины настроек соединения посмотрим что не так.
Image

Oldman
Posts: 797
Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am

Post by Oldman » Wed Aug 26, 2009 4:53 am

как сказать .для скады не все равно.попробуй еще драйвер для С-серии.там как раз через serial коннект.а у срм1 сис мак вэй.

ilyamor
Posts: 18
Joined: Mon Apr 06, 2009 5:07 am

Post by ilyamor » Wed Aug 26, 2009 5:00 am

Попробую, но и в CPM1 написано Serial (sysmac-way protocol)
Image

ilyamor
Posts: 18
Joined: Mon Apr 06, 2009 5:07 am

Post by ilyamor » Wed Aug 26, 2009 5:04 am

http://picasaweb.google.com/ilyamor70/C ... directlink

там все скрины настроек

Oldman
Posts: 797
Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am

Post by Oldman » Wed Aug 26, 2009 5:09 am

Наскока я понимаю serial и sysmac разные протоколы.
Попробуй все таки драйвер для контроллеров серии С

ilyamor
Posts: 18
Joined: Mon Apr 06, 2009 5:07 am

Post by ilyamor » Wed Aug 26, 2009 5:11 am

Попробую

Олег
Posts: 58
Joined: Wed Dec 13, 2006 6:54 am
Location: Russia
Contact:

Post by Олег » Wed Aug 26, 2009 4:44 pm

У CPM1 и у всех что выше до серий CS/CJ протокол одинаковый. Слева от порта на CPM2A переключатель, переведи его вверх, он выставит настройки порта на стандартные, возможно тот кто писал прогу для контроллера изменил скорость порта на 19200, для удобства. Стандартные настройки Host Link (SYSMAC-WAY) 9600,7,2,even
Ну и кабель нужно правильный.

ilyamor
Posts: 18
Joined: Mon Apr 06, 2009 5:07 am

Post by ilyamor » Thu Aug 27, 2009 3:25 am

Спасибо. Кабель, я думаю правильный, ведь CX-Programmer подключается. Я проверил настройка в CX-Programmer там 9600,7,2,even

Post Reply