B&R Power Panel 100 калибровка тачскрина

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
Gellager
Posts: 9
Joined: Mon Feb 04, 2019 6:00 am

B&R Power Panel 100 калибровка тачскрина

Post by Gellager » Tue Feb 19, 2019 5:10 am

Добрый день!
Подскажите пожалуйста варианты калибровки тачскрина панели B&R Power Panel 100 4PP120.1043-31 Rev.K0 без BIOS.
После повреждения умудрились тачскрина сделали калибровку.
После замены тачскрина на новый исправный не получается "нажать" кнопки - нужно начать выше кнопки, за пределами экрана.
Исходника проекта нет.
На неисправном тачскрине тоже не получается сделать калибровку.

Можно ли сбросить настройки калибровки по умолчанию?
Где хранятся таблица калибровки ?
Есть ли способ сразу вызвать калибровку после включения ?

Буду очень благодарен за любые идеи !

vlad2006gr
Posts: 1032
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: B&R Power Panel 100 калибровка тачскрина

Post by vlad2006gr » Tue Feb 19, 2019 1:53 pm

для решения данной проблемы достаточно знать это
https://volt-index.ru/electronika-dlya- ... krana.html

Gellager
Posts: 9
Joined: Mon Feb 04, 2019 6:00 am

Re: B&R Power Panel 100 калибровка тачскрина

Post by Gellager » Wed Feb 20, 2019 6:01 am

Да, спасибо за информацию, изучал, но может все-таки что-то упускаю.

Может Вы увидите ошибку и подскажете направление.

Проблема возникла после того, как тач умудрились откалибровать когда он был в полурабочем режиме.

Попытки сместить область срабатывания путем делителя успешно получилось в отношении кнопок за исключением самой нужной - "Запуск калибровки" (
https://mega.nz/#!TbI3gSbZ!ibR39T9XV3Hi ... UqYE88ssCU
1 - Положение кнопки настроек для калиброванного экрана (на другом кадре экрана)
2 - Точка срабатывания кнопки на неисправном таче
3 - Точка смещения при помощи делителя
Зеленый точки - попытки нажать кнопку которую необходимо нажать на текущем кадре для запуска калибровки.
Затем был весь экран зеленым, но кнопка так и не "нажалась" :(

Была попытка разобраться в протоколе обмена контролера тача с остальной панелью и эмулировать нажатия нужных кнопок на экране.
Получилось с многими кнопками, но "Запуск калибровки" не поддается ни в какую :(
https://mega.nz/#!iLQTnArZ!QeUTEC7PNSYs ... BRml_h9_BU

Вероятно что-то упускаю, но что ?

vlad2006gr
Posts: 1032
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: B&R Power Panel 100 калибровка тачскрина

Post by vlad2006gr » Thu Feb 21, 2019 7:05 am

Кнопка ресет не помогает? Смотрите на плате маленькую еепром, в ней будет калибровка панели. Подключить усб мышь и попробовать ей нажать на кнопку пуска калибровки. И попробовать обратиться к службе поддержки.
Вообще, калибровка скидывается по умолчанию при прошивке фирмваре, но для вашей панели есть ли она вообще, хз.
Переключатели SW1 и SW2 пробовали поставить в режим диагностики или загрузки?

Gellager
Posts: 9
Joined: Mon Feb 04, 2019 6:00 am

Re: B&R Power Panel 100 калибровка тачскрина

Post by Gellager » Thu Feb 21, 2019 7:32 am

Кнопка ресет не помогает. Батарейка отсутствует.
Панель без BIOS и Windows, работает на Automation Runtime.
При загрузке такое:
https://mega.nz/#!LHBQAKjJ!548XuEfLzpM7 ... DFf8V2Wdbg

Мышка не поддерживается.
Служба поддержки предложила им выслать для ремонта, панель достаточно древняя.

Контроллер тачскрина реализован на PIC, но перемаркирован, (фото по ссылке, сверху фото, такой ракурс что бы лучше видно было маркировку)
https://mega.nz/#!rPwF0aoK!T1Hg9kJv-fpm ... tn0unfH4SM


При переключении переключателей ничего не меняется, если без карты вообще не грузится.

vlad2006gr
Posts: 1032
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: B&R Power Panel 100 калибровка тачскрина

Post by vlad2006gr » Fri Feb 22, 2019 8:14 am

Без карты панель запускали? как себя ведет?
Gellager wrote:
Thu Feb 21, 2019 7:32 am
Контроллер тачскрина реализован на PIC
может данные калибровки пишутся и туда, но гляньте все же на плате еепром, 24 или 93 серии.

Gellager
Posts: 9
Joined: Mon Feb 04, 2019 6:00 am

Re: B&R Power Panel 100 калибровка тачскрина

Post by Gellager » Wed Feb 27, 2019 2:43 pm

Без карты загрузка останавливается и на экране вот так:
https://mega.nz/#!yHZiTKgb!w_l_eQPIZzM ... TptXYC8jU

Память eeprom не нашел, попробую еще раз осмотреть плату.

Как считаете возможно ли переставить сам загрузчик (внутреннюю операционную систему) AR панели ?
Похоже это можно делать из среды Automation Studio, но как не обновить версию в самой панели ?
И что будет с картой CF, проект загрузится если версия все же обновится ? Будет ли возможность откатить назад версию ?

vlad2006gr
Posts: 1032
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: B&R Power Panel 100 калибровка тачскрина

Post by vlad2006gr » Thu Feb 28, 2019 12:54 pm

Gellager wrote:
Wed Feb 27, 2019 2:43 pm
Как считаете возможно ли переставить сам загрузчик
Думаю проще написать для новой панели программу. Если уж есть спортивный интерес, то отключить тачскрин и поставить вместо него два переменника и попытаться нажать кнопку. Один переменник на ось Х, второй У. Перемыкая центральные, смотрите точку куда попали.
Возможно калибровка сохраняется на карте, тогда ее ковырять надо. Загрузчик переставлять не нужно, все у вас грузится с карты, так, что смысла нет.

Gellager
Posts: 9
Joined: Mon Feb 04, 2019 6:00 am

Re: B&R Power Panel 100 калибровка тачскрина

Post by Gellager » Thu Feb 28, 2019 5:16 pm

Увы, написать не представляется возможным, достаточно навороченная программа там, с возможностью создания технологических программ :(

Спортивный интереса есть, даже больше чем следовало.
Пробовал задавать постоянное смещение делителем (выше описывал), все сместились, но нужная кнопка в поле досягаемости не появилась. Возникло предположение что коэффициенты которые получились в при калибровке, получились совсем фантастические, и что бы попасть в левый верхний угол нужно значение напряжение которое не получить в текущей схеме тачскрина.

На карте памяти присутствует четыре раздела, названия файлов типа: 5743a0.fw, 5754_0.pci, @sbpp100.br, @cfpp100.br
Содержимое карты памяти: https://mega.nz/#!bHIHiQoC!A72heWAsTkBt ... 2M0E0dMai0

На одном из форумов где спрашивал, подсказали следующее, цитирую:
Hi if your screen have cf card it is possible to do this:

make image from your cf card by runtime utlity manger by create adisk image and restore this image to another cf and with new cf card when you put it in the screen and power up it it will direct going to touch calibration and this only one times.
Еще не проверил этот вариант, но судя по всему калибровки хранятся не на карте.
К тому же настройки яркости и контрастности дисплея, отображаются на экране при загрузке (на фото выше в сообщениях), отображаются и при отсутствии карты памяти.

vlad2006gr
Posts: 1032
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: B&R Power Panel 100 калибровка тачскрина

Post by vlad2006gr » Fri Mar 01, 2019 9:25 am

Gellager wrote:
Thu Feb 28, 2019 5:16 pm
Еще не проверил этот вариант, но судя по всему калибровки хранятся не на карте.
Очень возможно. Но калибровка не относится к проекту, а к ОС. Которая вместе с проектом на карте. Посмотрел содержание карты, фирмваре написано на WindRiver Workbench, что ничего хорошего.
Первое, что нужно сделать- отключить тачскрин и подключить переменные резисторы. Тогда вы точно будете уверены, что нет возможности вывести курсор в нужное место. И на переменниках размах движения всегда больше.
Второе, найти проект для такой панели и подсунуть, или написать самому на АС. Тут смысл в том, что новый проект в панели возможно скинет все значения по умолчанию и предложит ввести новые.
Третье, грохнуть ее об стенку, когда терпение кончится. :P
Ну и последнее, зайти на https://www.br-automation.com/en/servic ... t-request/ и все таки спросить еще раз, возможно ответят.

confiden
Posts: 1
Joined: Mon Mar 11, 2019 5:30 am
Location: Velikie Luki

Re: B&R Power Panel 100 калибровка тачскрина

Post by confiden » Mon Mar 11, 2019 5:38 am

добрый день. проблема один в один как у вас. получилось у вас найти какое то решение?

Gellager
Posts: 9
Joined: Mon Feb 04, 2019 6:00 am

Re: B&R Power Panel 100 калибровка тачскрина

Post by Gellager » Wed Mar 13, 2019 6:45 pm

Извините? отсутствовал.
Завязалась переписка со Службой поддержки BR Automation.

Выполнял их рекомендации.

Удивительно оперативные и полные ответы на мои вопросы и руководства к действию.

На текущий момент пока в процессе, окончательного результата нет.

Poligraf
Posts: 1
Joined: Wed Sep 04, 2019 6:15 pm

Re: B&R Power Panel 100 калибровка тачскрина

Post by Poligraf » Wed Sep 04, 2019 6:50 pm

Добрый день, здравствуйте.

Скажите пожалуйста, как успехи с калибровкой.
Я один из немногих кого постигла та же проблема )))

Вам что-нибудь удалось сделать в итоге?

Gellager
Posts: 9
Joined: Mon Feb 04, 2019 6:00 am

Re: B&R Power Panel 100 калибровка тачскрина

Post by Gellager » Tue Dec 03, 2019 7:46 pm

Здравствуйте !

Попробовали поставить новый тач - ситуация улучшилась, но не исправилась.
Стала реагировать на нажатия по все обрасти тача, но со смещением.
По прежнему кнопка калибровки вне зоны нажатия
В результате сдались. :(

Post Reply