 Post subject: HITACHI EH-A23DRP
PostPosted: Tue Jun 14, 2016 8:54 pm 

Joined: Mon Aug 12, 2013 12:07 pm
Posts: 14
Добрый день.
Есть контроллер серии Micro-EH: HITACHI EH-A23DRP.
Вопрос такой, как настроить аналоговый вход WX 30 на токовый сигнал 0...20 мА?
В инструкции написано, что настройки производятся в WRF06E, а как в него попасть - неизвестно?

WRF06E ch-0(WX 30) ch-1(WX31)
H0000 Voltage Voltage
H4000 Voltage Current
H8000 Current Voltage
HC000 Current Current

Весь интернет перерыл - толком ничего нет, примера на CPU EH-A23DRP тоже нет и в ютубе нет.
Про CPU HITACHI почему-то вообще в ютубе ничего нет.

У кого есть ActWin?

Заранее благодарю всех, кто откликнется на данный вопрос.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: HITACHI EH-A23DRP
PostPosted: Tue Nov 21, 2017 5:46 pm 

Joined: Mon Aug 12, 2013 12:07 pm
Posts: 14
Добрый день.
Есть контроллер серии Micro-EH: HITACHI EH-A23DRP.
При попытке скачать программу из контроллера в ActWin - запрашивает пароль, как можно обойти или взломать пароль?
Помогите, нужно слить проект и подкорректировать.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: HITACHI EH-A23DRP
PostPosted: Wed Nov 22, 2017 8:01 am 

Joined: Fri Nov 30, 2012 11:19 am
Posts: 48
Pvalp попробовать отловить пароль можно с помощью снифера Com порта или с помощью отладчика OllyDBG, или с помощью программатора считать из EEPROM.
А насчет аналогового входа, к контроллеру должен подключаться расширительный блок и к расширительному блоку подключается устройство. В зависимости от схемы подключения устройства он будет считывать напряжение или ток. И в мануале написано, что есть настройка по DIP переключателям.
И должны быть операторы на считывание данных с расширительного блока.
Вот сам мануал, там все написано:
https://ru.files.fm/u/89n8ccp2


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version