Post by ok127 » Fri Sep 15, 2017 11:03 am

Огромная просьба , кто работает с PLC GE Fanuc, не могу выгрузить программу с помощью Proficy Machine Edition. при выгрузке жалуется ;

The configuration version of the binary is 0x90009. This Series 90-30 configuration software does not support a configuration version greater that 0x80008!

Есть ли возможность работать с Proficy Machine Edition или я обречен на работу с LM 90?

И если не жаль поделитесь LM90.

Заранее всем спасибо.

Turkey4VM
Posts: 21
Joined: Tue Mar 18, 2014 3:54 pm

Re: GE Fanuc plc 90-30

Post by Turkey4VM » Thu Sep 21, 2017 7:42 am

Было такое, со второй попытки выгружал проект из ПЛК в ПМЕ 5.5 .
Причем, сначала загрузил проект в пустой ПЛК из ЛМ90, а затем выгрузил его в ПМЕ 5.5 .
Одно могу сказать, что с первой попытки не получилось выгрузить, сначала я тоже загрустил. Потом попробовал второй раз, и, ура, получилось. Причем как-то само получилось, что сейчас деталей не помню.
Вот что есть у меня: https://www.dropbox.com/s/2757b46php87bmd/lm90.zip?dl=0

dires1111
Posts: 4
Joined: Thu Sep 14, 2017 4:10 am

Re: GE Fanuc plc 90-30

Post by dires1111 » Thu Sep 21, 2017 1:38 pm

Здравствуйте, извините, что зашел в чужую тему, просто такая же проблема, а SFC дискеты нет? Или она не требуется при такой ошибке?

ok127
Posts: 18
Joined: Sun Dec 30, 2012 4:27 pm

Re: GE Fanuc plc 90-30

Post by ok127 » Sat Sep 23, 2017 5:50 pm

Turkey4VM, большое спасибо, попробую.

ok127
Posts: 18
Joined: Sun Dec 30, 2012 4:27 pm

Re: GE Fanuc plc 90-30

Post by ok127 » Sun May 13, 2018 5:26 pm

dires1111 wrote:Здравствуйте, извините, что зашел в чужую тему, просто такая же проблема, а SFC дискеты нет? Или она не требуется при такой ошибке?
Хотелось бы оживить тему : Поделитесь кто может SFC файликом, как оказалось это действительно большая проблема.