Sinamics S120 + Schnider Electric
Posted: Mon Sep 18, 2017 7:14 am
Доброго времени суток господа. Есть такая проблема. У шнайдера (нашего и горячо нелюбимого) есть двигателя серии BMH07 ( в моем случае конкретно BMH0702P16A2A). Ситуация следующая: при долгосрочной работе у двигателя изнашиваются подшипники, для их замены необходимо снять энкодер, а его обратно установить на место никак невозможно, т.к. появляется угол рассогласования полюсов обмотки и нулевой точки. У шнайдер софт этот угол никак не может показать. А вот S120 такую функцию имеет. Возможно ли этот двигатель подключить к S120?