omron A1000

Posted: Thu Jun 29, 2017 12:38 pm
by Corschun-r
Добрый день!
В цехе установлены 3 частотных преобразователя omron A1000, 90 кВт каждый. Управляют группой насосов grundfos соответствующей мощности(380/660, ток 166А). Рабочая частота 40Гц, график разгона №8. Заметили что один из 3-х двигателей сильно греется во время работы. Токи на ЧП оказались 155А, в то время как на 2 других ток 100-110А. И выходное напряжение на нем под нагрузкой 220В, а на других 320В.
Расцепили двигатель с насосом: ток оказался 18А и 160В. На других 320В и 40А.
Перевели на руку и увеличили время разгона и контролировали частоту и ток:
оказалось что разгоняется от нормально(согласно графику), но как только частота доходит до заданной 40Гц(при этом выходное напряжение доходит до 300-310В) выходное напряжение резко сваливается на 160В и ток 18А.
Проверяли настройки частотного преобразователя и сравнивали с нормально работающим - никаких радикальных отличий не обнаружили.
Подключали другой двигатель - эффект тот же.
Не можем определить причину. Если кто сталкивался поделитесь мыслями.

Re: omron A1000

Posted: Mon Sep 04, 2017 8:39 pm
by vlad2006gr
Возможно резонанс в цепи двигателя. Попробуйте эту частоту обойти в настройках. Кстати, напряжение на входных клеммах и клемме выпрямленного напряжения отличается при нормальной работе и во время провала? Реакторы стоят?

Re: omron A1000

Posted: Tue Sep 05, 2017 10:38 am
by Dfcz
Иногда бывает такая хрень и похожие и на частотниках других фирм тоже. Сильно не разбираемся, сбрасываем настройки на заводские , потом закачиваем сохраненные ранее. Почти всегда помогает.