PostPosted: Thu Jun 29, 2017 3:38 pm 

Joined: Tue Oct 15, 2013 8:52 pm
Posts: 7
Location: Тульская область
Добрый день!
В цехе установлены 3 частотных преобразователя omron A1000, 90 кВт каждый. Управляют группой насосов grundfos соответствующей мощности(380/660, ток 166А). Рабочая частота 40Гц, график разгона №8. Заметили что один из 3-х двигателей сильно греется во время работы. Токи на ЧП оказались 155А, в то время как на 2 других ток 100-110А. И выходное напряжение на нем под нагрузкой 220В, а на других 320В.
Расцепили двигатель с насосом: ток оказался 18А и 160В. На других 320В и 40А.
Перевели на руку и увеличили время разгона и контролировали частоту и ток:
оказалось что разгоняется от нормально(согласно графику), но как только частота доходит до заданной 40Гц(при этом выходное напряжение доходит до 300-310В) выходное напряжение резко сваливается на 160В и ток 18А.
Проверяли настройки частотного преобразователя и сравнивали с нормально работающим - никаких радикальных отличий не обнаружили.
Подключали другой двигатель - эффект тот же.
Не можем определить причину. Если кто сталкивался поделитесь мыслями.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: omron A1000
PostPosted: Mon Sep 04, 2017 11:39 pm 

Joined: Tue Nov 20, 2007 10:08 pm
Posts: 775
Location: Belarus
Возможно резонанс в цепи двигателя. Попробуйте эту частоту обойти в настройках. Кстати, напряжение на входных клеммах и клемме выпрямленного напряжения отличается при нормальной работе и во время провала? Реакторы стоят?


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: omron A1000
PostPosted: Tue Sep 05, 2017 1:38 pm 

Joined: Tue Dec 26, 2006 8:21 am
Posts: 476
Location: Russia
Иногда бывает такая хрень и похожие и на частотниках других фирм тоже. Сильно не разбираемся, сбрасываем настройки на заводские , потом закачиваем сохраненные ранее. Почти всегда помогает.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version