CU320-2 DP Fault 30062 bypass contactor

привода и частотники
Post Reply
ws256
Posts: 3
Joined: Thu Jul 26, 2018 9:56 am

CU320-2 DP Fault 30062 bypass contactor

Post by ws256 » Tue Nov 13, 2018 8:37 am

Всем привет.
В общем немного пожалуюсь, вдруг кто сталкивался и поможет.

CU320-2 DP после перепада напряжения замигал красным и выдал ошибку Fault 30062 ( THe bypass contactor was opened under current).

Рекомендации от сервисников последовало две, сменить прошивку с 4.3.2 на 4.5
пример https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
Или замена линейного модуля.

Смена прошивки на 4.4-4.5 дают ошибку F01650 контрольной суммы.
Смена прошивки на 4.6-4.8 не дает загрузить проект в CU, не получен ответ от линейного модуля.
Смена прошивки на 4.5 и автоматический подбор конфигурации дает ошибку тормоза.

Может есть какие то особые настройки после конвертирования проекта под версию прошивки? По связи или еще что то, что я упускаю..