Здравствуйте, кто-нибудь может подскажет как решить проблему частотников SINAMICS G120 (CU240S DP) в STARTER 4.4-4.5 (в версии 4.3 все нормально).
Если в STARTER 4.4-4.5 добавить частотник SINAMICS G120 (CU240S DP) с версией прошивки 2.0..2.1(если версии прошивки частотника 3.0 и выше то все норм.) , ну или старый проект с такими частотниками преобразовать из версии 4.3 в 4.4-4.5 то при открытии вкладки Сommunication--Profibus-Transmit direction получаем это :
Image
Тоесть вместо того чтобы в этой вкладке брать параметры из параметра r2051 , берутся параметры из r 8851.
В вкладке Receive direction все нормально
Image
Изменяешь версию прошивки инвертора с 2.0 на 3.0 и во вкладке Transmit direction все становиться нормально.

Может кто знает как избавиться от этой проблемы не меняя версию прошивки инвертора с 2.0 на 3.0 , а приходиться STARTER 4.3 использовать?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Nov 23, 2016 10:47 am 

Joined: Thu Jun 24, 2010 9:42 am
Posts: 9
Location: Архангельск
Нашел из-за чего так получалось - оказалось из-за файла forms.xml который находиться C:\Program Files (x86)\SIEMENS\Step7\U7umc\data\ibn\vid (http://www.fayloobmennik.net/6721888)
В этом файле находим
Code:
</form>
        <form name="profidiagout_g120" class="CSDViewPROFIDiag" descr="PROFIBUS Senderichtung (G120)">
         <configuration><![CDATA[
            <config item='dir' value='send'/>
            <config item='mode' value='g120'/>
            <paramlist usage='tlg_sel' param_name='p922'/>
            <paramlist usage='tel_data_bicoword' param_name='p2051'/>            
            <paramlist usage='tel_data_bicodword'  param_name='p2061'/>
            <paramlist usage='tel_data_word'   param_name='r2053'/>
                <paramlist usage='tel_data_dword' param_name='r2063'/>
            <paramlist usage='tlg_sel_profisafe' param_name='p60022'/>
            <resource name="help" id="IDHELP_PROFIDIAG_OUT"/>
            <paramlist usage='tel_data_bicoword_old' param_name='p8851'/>
            <paramlist usage='tel_data_word_old'   param_name='p8851'/>

и удаляем строчки
<paramlist usage='tel_data_bicoword_old' param_name='p8851'/>
<paramlist usage='tel_data_word_old' param_name='p8851'/>


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version