Hello ! everrybody
present I'm in trouble signal 4-20ma disturbed in plc
Help me !
Thank verry much

Author:  CoMod [ Sat Apr 21, 2018 1:55 pm ]
Post subject:  Re: plc signal processing

what is problem ?
Image

Author:  Mangyst [ Sat May 12, 2018 9:53 pm ]
Post subject:  Re: plc signal processing

Подскажите пожалуйста. Имеется контролер 315 2DP c переферией ET 200B 4АО( 4 выходных аналоговых канала).чем опасна для переферийного модуля ситуация когда в программе сконфигурированы выходные сигналы под сигнал 0...10 В. А в реальности Кодирующие разъемы установленны как под токовый сигнал 4 ...20 мА. подключаются каналы по 2х проводной схеме

Author:  Dfcz [ Wed May 30, 2018 1:30 pm ]
Post subject:  Re: plc signal processing

В реальности опасность только в том, что значения сигнала будут не правильные. "Неправильность" зависит исключительно от внешних цепей подключения исп. механизмов.
Два примера:
1. Задаем на выход макс. сигнал 10 В. На выходе будет 20мА.
2. Задаем на выход мин. сигнал 0 В. На выходе будет 4 мА.

А дальше смотрите на устройство, которое подключено, и на ситуацию "по ходу пьесы".