plc signal processing

различные датчики, расходометры ...
Post Reply
macherter
Posts: 2
Joined: Sat Apr 21, 2018 2:15 am

plc signal processing

Post by macherter » Sat Apr 21, 2018 2:27 am

Hello ! everrybody
present I'm in trouble signal 4-20ma disturbed in plc
Help me !
Thank verry much

CoMod
Site Admin
Posts: 3963
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: plc signal processing

Post by CoMod » Sat Apr 21, 2018 10:55 am

what is problem ?
Image

Mangyst
Posts: 19
Joined: Sun Mar 05, 2017 12:00 pm

Re: plc signal processing

Post by Mangyst » Sat May 12, 2018 6:53 pm

Подскажите пожалуйста. Имеется контролер 315 2DP c переферией ET 200B 4АО( 4 выходных аналоговых канала).чем опасна для переферийного модуля ситуация когда в программе сконфигурированы выходные сигналы под сигнал 0...10 В. А в реальности Кодирующие разъемы установленны как под токовый сигнал 4 ...20 мА. подключаются каналы по 2х проводной схеме

Dfcz
Posts: 875
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: plc signal processing

Post by Dfcz » Wed May 30, 2018 10:30 am

В реальности опасность только в том, что значения сигнала будут не правильные. "Неправильность" зависит исключительно от внешних цепей подключения исп. механизмов.
Два примера:
1. Задаем на выход макс. сигнал 10 В. На выходе будет 20мА.
2. Задаем на выход мин. сигнал 0 В. На выходе будет 4 мА.

А дальше смотрите на устройство, которое подключено, и на ситуацию "по ходу пьесы".