PostPosted: Sat Apr 21, 2018 5:27 am 

Joined: Sat Apr 21, 2018 5:15 am
Posts: 2
Hello ! everrybody
present I'm in trouble signal 4-20ma disturbed in plc
Help me !
Thank verry much


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Apr 21, 2018 1:55 pm 
Site Admin

Joined: Thu Feb 16, 2006 6:25 pm
Posts: 3386
Location: Russia
what is problem ?
Image


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat May 12, 2018 9:53 pm 

Joined: Sun Mar 05, 2017 3:00 pm
Posts: 19
Подскажите пожалуйста. Имеется контролер 315 2DP c переферией ET 200B 4АО( 4 выходных аналоговых канала).чем опасна для переферийного модуля ситуация когда в программе сконфигурированы выходные сигналы под сигнал 0...10 В. А в реальности Кодирующие разъемы установленны как под токовый сигнал 4 ...20 мА. подключаются каналы по 2х проводной схеме


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed May 30, 2018 1:30 pm 

Joined: Tue Dec 26, 2006 8:21 am
Posts: 603
Location: Russia
В реальности опасность только в том, что значения сигнала будут не правильные. "Неправильность" зависит исключительно от внешних цепей подключения исп. механизмов.
Два примера:
1. Задаем на выход макс. сигнал 10 В. На выходе будет 20мА.
2. Задаем на выход мин. сигнал 0 В. На выходе будет 4 мА.

А дальше смотрите на устройство, которое подключено, и на ситуацию "по ходу пьесы".


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version