Руководство ТЭЦ решило заменить многоточечные приборы измерения температуры КСП (12 термопар на прибор) на ПЛК с выводом показаний в SCADA,
но страхуется и хочет включить две системы измерения параллельно на некоторое время.
Вопрос:
возможно ли подключить две системы к одним и тем же измерительным преобразователям температуры, не будет ли взаимного влияния измерительных систем друг на друга (например в момент переключения точек на механическом переключателе КСП), у кого-нибудь есть подобный опыт?


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Термопара
PostPosted: Tue Nov 23, 2010 8:29 am 

Joined: Sun Apr 11, 2010 6:00 am
Posts: 894
Location: Russia
Смотря что подразумевается под системой. Если нужно подключить 2 скады к 1 плк - можно, но это бессмыслено (при сбое контроллера обе скады его потеряют). Если нужно перестаховаться от сбоя в контроллере и(или) по связи, заводится резервирование - дублирование кода на двух бошках CPU, но в этом случае 2 CPU должны быть абсолютно идентичные и должны поддерживать это (есть такие контроллеры).
Если же одну термопару завести на разные модули аналогового ввода, то как это вы себе представляете?


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Термопара
PostPosted: Tue Nov 23, 2010 3:18 pm 

Joined: Thu Feb 12, 2009 10:08 am
Posts: 51
Location: Asia
Одна измерительная система уже существует (если ее так можно назвать) на базе бумажного регистратора КСП (http://www.kipautomatika.ru/cat/1704), заказчик просит поставить ПЛК, с модулями ввода термопар, рядом (в этом же шкафу) и подсоединить параллельно к термопарам . С термометрами сопротивления все понятно, так работать не возможно, с токовым сигналом возможно (последовательно через стабилитронную развязку), а как с термопарами?


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Термопара
PostPosted: Fri Nov 26, 2010 6:01 pm 

Joined: Mon Dec 03, 2007 5:01 pm
Posts: 27
Location: Ukraine
Связка - термопара-преобразователь(4-20ма) - и множество входных токовых модулей PLC, но с учетом максимального суммарного сопротивления ( по документации на преобразователь и входному сопротивлению входного модуля).


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Jan 18, 2011 5:26 pm 

Joined: Fri Mar 26, 2010 10:14 am
Posts: 19
Мысль вслух.
Два термочуствительных элемента в одном корпусе.
Дороговато, два кабеля проложить придётся, но работать будет точно.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Jan 20, 2011 10:18 am 

Joined: Mon Dec 03, 2007 5:01 pm
Posts: 27
Location: Ukraine
Плохая мысль. Подсчитайте стоимость линии связи, пусть даже при наличии коробки компенсации спаев.Только так
как сказал я.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Jan 20, 2011 11:32 am 

Joined: Wed Sep 21, 2005 3:24 pm
Posts: 219
Location: Russia, Saint-Petersburg
А на стенде не пробовали экспериментировать? Например, кто-нибудь подключал одну термопару к двум ОВЕНам? на выходе термопары термоЭДС, по сути какая разница, одна точка измерения вольтметром или две? однако, развязка, наверное, какая-то нужна и не стоит забывать о компенсации холодных спаев. то что работает на стенде не всегда работает на горячей печи.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Jan 20, 2011 12:48 pm 

Joined: Sun Apr 11, 2010 6:00 am
Posts: 894
Location: Russia
Разница мне кажется есть - то ли ток потечёт от термопары по одному проводнику, то ли по двум. Первый закон Кирхгофа никто не отменял... а потому как он распределится в месте подключения без принудительной развязки (преобразователя) - бох его знает..


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Jan 20, 2011 12:57 pm 

Joined: Wed Sep 21, 2005 3:24 pm
Posts: 219
Location: Russia, Saint-Petersburg
согласен. но тут ведь не ток измеряется... что-то без эксперимента не хочется выводов делать. надо в понедельник попробовать. (boom)


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Jan 20, 2011 1:36 pm 

Joined: Thu Feb 12, 2009 10:08 am
Posts: 51
Location: Asia
В данном случае идет измерение разности потенциалов, все зависит от входного сопротивления модуля ввода ТП, чем оно выше (>1MΩ) тем меньше вносимая погрешность в измерение, но модулей с большим входным сопротивлением я не знаю (кроме цифрового вольтметра)


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 10 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online