PostPosted: Fri Sep 11, 2009 9:20 am 

Joined: Fri Sep 11, 2009 8:19 am
Posts: 19
Location: Russia
I have failured IFM-electronic SI6200 sensor.
I need notIFM sensors for replace it.

Russian wrote:
Используем датчики течения SI6200 от ifm-electronic.
Но что-то частенько они начали выходить из строя, два последних - КЗ шины питания на корпус.
Стоят 15 круб.
Дали задание - подобрать аналог подешевле.
Российские видел только лопаточные, то бишь механические.
Хотелось бы электронные.
Подскажите, плиз, кто в теме!


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Nov 12, 2009 9:21 pm 

Joined: Thu Nov 12, 2009 9:02 pm
Posts: 4
Только сегодня удосужился открыть.
Очень хорошо себя ведут сенсоры TFSA, приобрести можно через ГЕА процесс инж.
Держат температуру и давление.
Еще есть MagThant от E@H, но они дурят на высоких температурах.
Так же есть аналогичный у Negele, но я их не пробовал в эксплуатации.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Nov 25, 2009 11:22 am 

Joined: Fri Sep 11, 2009 8:19 am
Posts: 19
Location: Russia
Сегодня коротнул третий датчик потока на корпус, наклейка TFSA, отработал 4,5года.
Что такое TFSA? это то же самое, что и SI2100 от ИФМ-электроникс, отличаются только наклейками. Изначально поставка была тухенхагена, датчики назывались TFSA. На замену вначале покупали SI2100, пока их не сняли с производства. Сейчас покупаем SI6200, стоят 2 шт. на производстве полгода, без проблем (я неверно указал источник проблемы, просто цена замены равна цене SI6200). Один из первых сломавшихся TFSA мы разломали и нашли коррозию платки, что стоит внутри штырька; датчик стоял штырем вверх - видно щелочь прошла сквозь металл. Похожая проблема есть у вилочных датчиков уровня Endress+Hauser FTL 330L, стоящих на горячей щелочи: это датчик под емкостью, стоит контактами вниз, почти весь залит компаундом - а внутри булькает щелочь, видно сквозь прозрачную пластмассу. Внутри все незащищенные медные проводники съедены. Меняли раза 3, эффект один. А металл там наверно сантиметр! Аналогичные от Vegaswing пока живы; еще мне у них нравится яркая индикация, видно издалека и не надо на пол ложиться,чтоб увидеть.
Еще у нас стоят тюрковские датчики потока, но они заливаются водой и врут при изменении температуры жидкости. Ценник такой же как у ИФМ. Интересно сколько стоят Negele, но наверно аналогично. Дешевле наверно могут сделать наши или китайцы; ждем кто первый... :)


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version