Page 1 of 1

[? RUS]: Подключение датчиков

Posted: Tue Mar 03, 2009 4:45 pm
by Mikhail
Good time of day, gentlemen.
Executing a project in which there are flow meters, pressure sensors, etc. Power = 24V, signal chain 4 ... 20mA.
Unleashes a chain = 24V terminals with the fuse.

The question is. It is necessary to loosen the analog sensor signal chain?
It is necessary to unleash a chain of discrete signal sensors?

We are grateful.
Russian wrote:Доброго времени суток, господа.
Выполняю проект в котором присутствуют расходомеры, датчики давления и т.д. Питание =24В, сигнальные цепи 4...20мА.
Развязываем цепи питания клеммами с предохранителями.

Вопрос такой. Необходимо развязывать сигнальные цепи аналоговых датчиков?
Необходимо развязывать сигнальные цепи дискретных датчиков?

Заранее благодарен.

Re: [? RUS]: Подключение датчиков

Posted: Tue Mar 10, 2009 10:51 am
by Dfcz
Mikhail wrote: Вопрос такой. Необходимо развязывать сигнальные цепи аналоговых датчиков?
Необходимо развязывать сигнальные цепи дискретных датчиков?

Заранее благодарен.
Что значит развязывать цепи управления, если они и так развязаны по проводу управления и связаны по общему проводу?

П.С. По питанию развязывать не обязательно, только из соображения удобства обслуживания и ремонта, то бишь если их много или далеко находятся друг от друга.

Posted: Wed Mar 18, 2009 6:01 pm
by Mikhail
Развязывание цепей управление - означает то, что пропускаем их через прежохранительные клеммы, для того, чтобы избежать КЗ.
Надо ли так же пропускать через предохранительные клеммы сигнальные цепи?

P.S. Если выйдет из строя общий провод, потеряется связь со всеми датчиками. На каждый датчик используем своё питание.

Posted: Mon Mar 23, 2009 12:58 pm
by Dfcz
Mikhail wrote:Развязывание цепей управление - означает то, что пропускаем их через прежохранительные клеммы, для того, чтобы избежать КЗ.
Надо ли так же пропускать через предохранительные клеммы сигнальные цепи?

P.S. Если выйдет из строя общий провод, потеряется связь со всеми датчиками. На каждый датчик используем своё питание.
Сигнальные цепи пропускать через предохранители не надо.
Общий провод должен быть смонтирован так, что бы он мог выйти из строя только тогда, когда уже все вышло из строя.

П.С. "Если выйдет из строя общий провод, то потеряется связь со всеми датчиками", а также датчики и симатик просто не будут правильно работать. Значит все остановится, и надо будет искать обрыв общего провода, и тут свое питание на каждый датчик не поможет.
П.П.С. Что значит "На каждый датчик используем своё питание"? На каждый датчик свой блок питания?

Вот мой сугубо личный совет: обращайте внимание только на цепи питания (общий провод не в счет), а на сигнальные цепи не тратьте время.

Re: [? RUS]: Подключение датчиков

Posted: Wed Oct 21, 2009 2:40 pm
by olzy1
Можно использовать модули развязки. Подробно смотри на http://www.sensorlink.ru