[? RUS]: Weintek vs ABB ac 500

Post by Kanava666 » Fri Jul 09, 2010 8:32 am

Good day!
I can not link the address of the HMI to PLC.
PLC ABB soft Codesys.
Добрый день!
У меня не получается связать адреса из HMI в PLC.
PLC ABB soft Codesys.

Oldman
Posts: 797
Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am

Re: [?]: Weintek vs ABB ac 500

Post by Oldman » Wed Jul 21, 2010 3:18 pm

панель какая и какие есть интерфейсы.

Oldman
Posts: 797
Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am

Re: [?]: Weintek vs ABB ac 500

Post by Oldman » Wed Jul 21, 2010 3:20 pm

ftp://ftp.weintek.com/../../MT8000/drivers/ тут все дрова с которыми работает 8000 панель.думаю разберешься поискав в каталогах сервака.

Kanava666
Posts: 5
Joined: Thu Jun 03, 2010 6:40 am

Re: [?]: Weintek vs ABB ac 500

Post by Kanava666 » Fri Jul 23, 2010 6:09 am

Oldman wrote:ftp://ftp.weintek.com/../../MT8000/drivers/ тут все дрова с которыми работает 8000 панель.думаю разберешься поискав в каталогах сервака.
Спасибо всем за отклик. ПЛК у мя АББ АС 500 и дров на него нету, пришлось настраивать через МОДБАС РТУ. Панелька MT6070iH. Я просто не вкуриваю, какого вида адреса прописываются в софте EasyBuilder8000?! Вот в ПЛК ( среда Codesys) модбас адрес я прописываю в виде %MW0.100 - W -это тип перемееной WORD, 0 - это номер порта, 555 - адрес. В софте панельки ( см. скрин 1) У объекта индикатор, параметры Device Type" - ставлю 3x ( это вроде регистр на считывание) , 555 - это адрес, но значение переменной ПЛК %MW0.100 почему то не приходит, хоть панелька сигнализирует о наличии связи с ПЛК.


Image
Правильный Модбас я выбрал ?!?!?!
Image
Last edited by Kanava666 on Fri Jul 23, 2010 7:18 am, edited 1 time in total.

Oldman
Posts: 797
Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am

Re: [?]: Weintek vs ABB ac 500

Post by Oldman » Fri Jul 23, 2010 6:26 am

а я всегда считал что адреса в модбас по другому считаются.http://32bit.me/?p=373. тут еще http://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus

Oldman
Posts: 797
Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am

Re: [?]: Weintek vs ABB ac 500

Post by Oldman » Fri Jul 23, 2010 3:38 pm

тот который MODBUS RTU должен подойти.по той ссылке что я тебе дал есть примеры коннекта для панелей.пошарься по папкам думаю найдешь для себя много полезного.интересно а раньше ты работал с модбасом или это первый необходимый опыт.забыл сказать - есть утилиты для проверки работы модбаса.можешь взять отсюда http://agrostroy.ru/index.php?page=4

Oldman
Posts: 797
Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am

Re: [?]: Weintek vs ABB ac 500

Post by Oldman » Sat Jul 24, 2010 3:08 pm


Kanava666
Posts: 5
Joined: Thu Jun 03, 2010 6:40 am

Re: [? RUS]: Weintek vs ABB ac 500

Post by Kanava666 » Mon Jul 26, 2010 4:17 am

Разобрался! Смещение адресов. В плк адрес 9 , в панельке 10.

Ilya
Posts: 26
Joined: Wed Jul 14, 2010 5:28 am

Re: [? RUS]: Weintek vs ABB ac 500

Post by Ilya » Thu Aug 12, 2010 6:49 pm

Kanava666 wrote:Разобрался! Смещение адресов. В плк адрес 9 , в панельке 10.
в плк считается правильно с "0" адреса, а вот в панельке не правильно с "1"-го 8)